Rango de temperaturas en carga optima de r22
Estuve leyendo algunas de las preguntas y repuestas aquí anunciadas respecto al tema de como alcanzar una carga optima de gas refrigerante r22 en un aire acondicionado, y quiero saber cuales son los margenes de los valores entre la diferencia de la...
1 respuesta
Bomba de calor que calienta bien
Tengo una máquina daikin de conductos con R22 y 6 años, que no calienta lo que debería, la he cargado a conciencia con vacío y báscula (1800 grs.) Según placa, pensando que el problema era la carga. Debería consumir 10 AMP trabajando bien pero se...
3 respuestas
Gas R-22
El 410 es un gas que trabaja a un 60% más de presión que el R 22, es una mezcla casi azeotropica (quiere decir que al ser una mezcla de gases, tanto en fase liquida como en fase de gas la mezcla sigue siendo equitativa) lo que te permite cargar tanto...
1 respuesta
Como se hace
Mi duda es tengo un juego de manómetros de 4 vías el cual en la escala de baja me marca cada vez que rompo el vació en las instalaciones unas presiones o grados quisiera saber que calidades deben de tener los refrigerantes R22, R407c;R410 a y si la...
1 respuesta
Presiones de trabajo de aacc
Mi pregunta es yo anteriormenten estuve en un servicio de montaje de aacc y antes se trabaja solo con r22 y al no seguir trabajando en el tema me desconecte, he comprado una split 1x1 y my sorpresa fue que ya no era r22 sino r407c el montaje es más o...
1 respuesta
Duda sobre la carga de gas r407 y r410 en el aparato de aire acondicionado
Raulgutie me gustaría saber como se hace la carga de los nuevos gases r 407 y r410 ... Tengo entendido que se hacen con una bascula digital pero ¿Cuántos gramos se los mete y si el compresor tiene que estar vacío del gas anterior? Hay otra manera de...
1 respuesta
Falta de gas en AA, utiliza el R410, el nuevo gas R-32 es compatible con un equipo antiguo o diseñado para R410
El AA es un mitsubishi msz hj25va, pero la consulta es general para todos lo equipos ya instalados y que funcionan con el R410, se puede vaciar el circuito y llenarlo con el R-32 (freeze+32 refrigerante organico) ¿Es compatible este gas con el diseño...
1 respuesta
Problemas con el aire acondicionado
Tengo un problema con mi aire acondicionado jhonson. El verano pasado y ahora, he notado que cuando lo enciendo funciona bien, pero cuando lleva funcionando unos cuatro o cinco minutos, deja de salir aire frio por la unidad interior, solo sale aire a...
6 respuestas
Fujitsu ASY35UIM3 raro
He encontrado una superoferta en A/A Fujitsu por ser la ultima unidad en un centro comercial, me lo venden como conjunto ASY35UIM3, compuesto de las unidades AOYR12LCC/ASY12LSBCW, que son dispares. He encontrado información según la cual el mismo...
1 respuesta
Problema con aire acondicionado
Ya he instalado el aire nuevo en el pasillo, y va de maravilla. Al final alquile una bomba de vacío y la deje funcionando una hora, lo único es que no supe poner los manómetros para ver si tenia perdidas, pero lleva funcionando cinco días y no falla,...
6 respuestas