Maquina climatizadora
Preguntas y respuestas relacionadas
Cargar gas R 410
Este refrigerante no se recargar, me explico, no podemos cargar la parte que falta sino que hay que sacar todo el refrigerante y realizar una carga nueva. El 410 se carga en fase líquida y con la máquina apagada.
1 respuesta
Llenar de gas
Sr Felix Terraco Tengo un Firstline FCS12000CH Me lo instalo un particular y se escapo el gas, en el primer día y ahora no quiere venir a arreglármelo. He comprado una botella de 5 Kg de R407C Pero no se si debo vaciar primero todo El gas que pueda...
1 respuesta
Instalación a.a, Carga 407c, Vibraciones ...
Quiero instalar en casa dos equipos de aire acondicionado con bomba de calor, hace más de un mes que busco información en la red. *** Las distancias entre evaporadores (splits) y condensadores son de 14 m en un caso y 6 en el otro, y como soy un...
1 respuesta
Cargar gas en máquina sin nada de gas
El aire acondicionado de mi casa tuvo una fuga y ha perdido todo el gas. Ya he reparado la fuga y tengo el gas para cargarlo. Se que tengo que hacer vacío y tal, pero mi duda reside a la hora de meter el gas. La máquina tiene que llevar una carga de...
1 respuesta
Nieve en tubo de aire acondicionado
Tengo un a/a tenia nieve en los dos tubos he realizado una carga pero de los 1100g que tenia que haber entrado solo a sido 500g aprox. He enchufado la maquina y ahora solo hace nieve el tubo de liquido es decir el fino el de 1/4, pero la maquina...
1 respuesta
General R410A
Hace dos semanas instale una maquina de estas características ( haciéndole el vacío y comprobando que la instalación estaba estanca deje los manómetros durante media hora sin que se moviera la aguja ) ayer la maquina no enfriaba y mire el evaporador...
1 respuesta
Fallo en el aire acondicionado en Fiat Ducato
Tenemos en el taller una Fiat Ducato, que no le enfría el A/A. Se le cambio el compresor del A/A, que estaba gripado, se le monto la correa nueva y se cargo el gas. Ahora el compresor entra en funcionamiento, por lo menos el relé del mismo salta, la...
1 respuesta
Problema con samsung
Tengo un problema con un equipo split de la marca samsung bastante nuevo (2 o 3 años ) después de cargar de refrigerante r-410a se ha quedado bloqueado y no encuentro el botón de rearme lo apago del automático general y tampocio se desbloquea a ver...
1 respuesta
¿Cómo se hace el calculo para cargar un equipo con r-410?
¿Sabes cómo se hace el calculo para cargar un equipo con r-410?
1 respuesta
Presión de refrigerantes
Quisiera saber en que presión debe trabajar, una maquina de a/a, imagino que cada maquina es un mundo y que influirán variasa cosas, quisiera que me orientadas un poco, hice un curso rapido de instalación de maquinas hace tiempo y no me quedo muy...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado