Caldera saunier duval isofast c35
Preguntas y respuestas relacionadas
Sigue subiendo la presión de mi caldera Roca.
Aunque hace no mucho que también pregunté por este mismo tema, pero tengo novedades. De todas formas lo explico todo de nuevo) : tengo una caldera Roca RS 20/20F. De la noche a la mañana empezó la presión a subir y a bajar cada vez que se encendía la...
1 respuesta
Caldera Saunier Duval que gotea
Tengo una caldera Saunier Duval Thema F23E, desde hace un par de semanas, cuando uso el agua caliente la caldera gotea, no mucho, pero no para hasta que cierro el grifo de agua caliente. Si pongo la calefacción, cuando enciendo el grifo no gotea....
1 respuesta
Cambiar vaso expansión saunier duval thelia twin 28e
Tengo una caldera Saunier Duval Thelia twin 28e, de las que llevan un acumulador de agua de 50 litros, creo. El vaso de expansión del agua fría sanitaria (4 litros) pierde agua, así que tengo que cambiarlo, pero me dicen en la casa que ya no se...
2 respuestas
Fallo presión caldera Saunier Duval
Como es posible que, teniendo la llave de llenado de la caldera cerrada ( y puesta nueva) y la llave general del domicilio cerrada, ¿Suba la caldera de presión? Estoy valorando el cambio de caldera, y dejarme de problemas.
4 respuestas
Goteo por válvula seguridad sin subir presión en caldera junkers
Todo empezó con subida de presión a 3 bars y goteo por valvula seguridad. Los radiadores llevaban 3 temporadas sin purgar y al purgarlos bajó la presión pero seguía el goteo. Entonces cerré los radiadores y vacié la caldera. Por no manipular vaso...
1 respuesta
*Sale agua por la válvula de llenado de la Caldera, ¿Como puedo solucionarlo?
Mi caldera tiene constantes perdidas de presión las cuales regulo con la válvula de llegado de la Caldera. He purgado los radiadores por si se debía a esto, pero no se corrige y de vez en cuando tengo que meterle presión. Desde hace unos días se ha...
4 respuestas
Válvula de seguridad del circuito sanitario
Tengo una caldera estanca de Saunier Duval modelo isofast F30 EH y gotea por la válvula de seguridad de 10 bars. Del circuito sanitario. Sin embargo no creo que se deba a una sobrepresión. La caldera marca o, 9. ¿A qué se puede deber tal goteo?
1 respuesta
Caldera: Roca rs20/20 f gotea válvula de seguridad
Gotea continuamente la válvula de seguridad, quisiera saber que le pasa y como arreglarlo
1 respuesta
Puede ser que esté roto el intercambiador?
Resulta que hace cosa de un año mi caldera perdía agua, y el técnico me dijo que era el vaso de expansión que se había quedsdo sin gas, le puso gas y me comentó que eso solo duraría un año, pues efectivamente al año más menos empezó a gotear otra...
3 respuestas
Como mantener entre uno y dos kilos de presión
En un circuito cerrado de agua, con muchos metros, la presión oscila varios kilos arriba y abajo según la temperatura. El problema es que mi caldera cuando la presión baja de 0,2bar o sube de 3bar se bloquea, algo que sucede con frecuencia. Para...
2 respuestas