¿En qué casos debo emplear un relé magnético?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cómo calcular la protección de una línea o motor
Quisiera saber como se calcula las protecciones de una línea trifásica o de un motor trifásico por ejemplo.
1 respuesta
Motor de 25 HP con voltaje 440V se protege y bota solo el contactor
Tengo un arranque que no he podido llevar acabo de un motor trifasico a 440V, el motor es de 25HP, al momento de hacer el arranque este eleva su amperaje a 200A (que es normal) y dura solo 5 segundos antes de que el amperaje se establezca a 30A que...
1 respuesta
¿Por que bomba sumergida provoca salto disyuntor?
Pequeña bomba sumergida (450 W) en pozo para riego goteo, funcionó bien hasta el año pasado, ahora salta disyuntor, tanto en su lugar en el pozo como en cualquier otro enchufe de la casa. El cableado de su instalación está bien. Compuebo que está...
2 respuestas
Grupo electrógeno en vivienda unifamiliar
Planteo montar un pequeño grupo electrógeno a una vivienda unifamiliar a través de un conmutador manual de tres posiciones, una posición central de desconexión, y las restantes posiciones para la conexión de RED, posición habitual, y posición de...
1 respuesta
Viendo el cuadro eléctrico que tengo para el pozo me podéis indicar cómo funciona en modo manual y cómo funciona en modo automát
Viendo la foto y diciendo que los elementos del pozo o el cuadrado que hay a la izquierda con la franja azul el interruptor que hay subido a la derecha y la caja negra que hay de las dos la de la derecha, me podéis ir decir cuando yo pongo el...
4 respuestas
Hidroneumática de 1.5 hp en 120 voltios colocarle contactor con térmico y flotador para cisterna. Diagrama de conexión.
Descripción como puedo hacer esta instalación ya que la tengo solo con presostato y flotador y necesito proteger el presostato ya que este motor alcanza 20 amperes.
2 respuestas
¿Qué diferencia existe entre un breaker y un relé bimetalico?
Estoy estudiando sobre instalaciones eléctricas industriales y en una maquina se encuentra un breaker, un contactor y un bimetalico. ¿Qué diferencia tiene el bimetalico del breaker? ¿Y es necesario utilizar los 2 o solo en casos específicos?
1 respuesta
Porque se coloca primero el interruptor diferencial y relación con el transformador en un cortocircuito
Cual es el motivo por el cual primero se coloca el interruptor diferencial y luego las termomagnéticas, y que relación tiene con el transformador si está cerca o lejos en un cortocircuito.
4 respuestas
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar
Reparaciones