Kw kva kvar
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Mi contador mide la energía reactiva?
Soy ingeniero Naval y por circunstancias me dedico a la venta al por menor y tengo un negocio de venta de productos congelador y refrigerados, por lo tanto tengo unos 20 equipos entre congeladores y refrigeradores que funcionan las 24 h del día. Como...
7 respuestas
¿Puede un motor trifásico asíncrono de 150 HP tener un cos de fi de 0.1?
Medí con un analizador de redes y verifique la medida con otro modelo de analizador pero me dio un coseno de phi de 0.1. ¿Es esto posible? El efecto es que sólo había 10 HP de activa y el resto era reactiva inductiva. La potencia aparente era de 120...
1 respuesta
A un transformador de 100kw de cuanto kvar es el capacitor que tengo que poner
D cuantos kvar instaló el capacitor la transformador de 100kw o 125 kva
1 respuesta
Dimensionamiento de banco de capacitores
¿Cómo se dimensiona un banco de capacitores para compensar la energía reactiva consumida por un motor de 125 HP? ¿Qué datos se necesitan?
1 respuesta
Quisiera saber como hago para saber que capacitor le debería colocar a un motor trifásico de 4 hp corregir el factor de potencia
Necesito corregir el factor de potencia de tres motores trifásicos me interesaría saber como debería hacer si corregir por motores como saco que capacitor debo colocar un motor es de 4hp trifásico y los otros dos son de 3 hp trifásicos desde ya
2 respuestas
Conceptos de rendimiento y coseno fi de un motor
Quería confirmar estos conceptos El coseno fi de una maquina nos dice cuanta potencia toma o absorbe la maquina... Desde la línea de alimentación incluyendo las perdidas por distintos factores ... Pero sin contabilizar la energía reactiva que se...
1 respuesta
Problema sobre carga inductiva
Tengo un problema el cual se me hace trabajoso resolverlo es el siguiente Una carga inductiva monofásica absorbe 10mw a 0.6 FP en atraso. Dibuje el triangulo de potencias y determine la potencia reactiva de un capacitor que se conecta en paralelo con...
1 respuesta
Como selecciono un transformador para mi consumo requer
¿Necesito saber de que capacidad o kva tengo que instalar un transformador trifásico? Necesito hacer trabajar un motor de 7.5 hp trifásico a 220 v., otro de 3 hp trifásico a 220v y un ultimo de 2 hp bifásico a 220v, pero en un futuro requeriré hacer...
1 respuesta
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
Conexión banco de condensadores.
Estoy conectando un banco de condensadores de 100 KVAR para mejorar el factor de potencia, pero me sugieren que debe ser inmediatamente después del barraje de distribución, esto es la primera carga del circuito secundario de mi transformador, ¿Es...