¿Qué sucede si por el cable de tierra de una instalación de aire acondicionado tipo Split meto corriente de 110V?
Preguntas y respuestas relacionadas
Como conecto cables del plafón?
Del techo salen 3 cables grises IGUALES y no sé cómo conectarlos en la regleta del plafón nuevo. No tengo ningún tipo de tester. ¿Cómo puedo saber cuál es cuál? ¿Vale el ensayo error o fundiré las bombillas LED?
2 respuestas
¿Obtengo tensión? ¿
En la urbanización donde vivo el sistema es aparentemente 380V trifásico más meutro. La Casa tiene 220v monofásico. Cuando pico una linea con el multitester y la otra la tomo con la mano el multitester me narca cero, pero cuando pico la otra linea...
1 respuesta
Falla nocturna en una fase
Tengo una situación que no puedo resolver, en mi fabrica cuando mido a la salida del medidor tengo los siguientes resultados: Neutro y tierra = 220 v Fase R y tierra = 380 v Fase S y tierra = 0 v Fase T y tierra = 380 v Cualquier fase y neutro = 220...
2 respuestas
Es posible tener corriente 220v a partir de 3 fases 110v.
El problema es que con 2 fases 110v. No llega 220v, máximo llega 170v, y los aires acondicionado no funcionan, es posible colocar 3 fases 110v, conectado algún aparato y me saque 220v.
1 respuesta
Solucionar que los led se quedan iluminados
En una vivienda nueva he instalado toda la ilunminacion en led, pero hay varios de ellos que, apagados, que quedan levemente iluminados. Los intrruptores no tienen indicador luminoso y no hay ningún electrodoméstico conectado, por lo que descarto...
3 respuestas
Conectar aparato europeo en america con tomacorriente de españa
Comprare un aparato 220v de 50/60hz. Vivo en Guatemala y quiero sacar la electricidad de mi conexión de lavadora 220v (entiendo viene 2 cables cada uno con 110v y uno que es tierra). Quiero adaptar estos cables a un tomacorriente de españa. ¿Cómo...
1 respuesta
Tierra de servicio
La tierra de los secundarios de los transformadores de intensidad y tensión de la celda de medida de una cabina de 35 KV ¿Debo o puedo unirla con la tierra del neutro el transformador de potencia de AT/BT? ¿Es una red independiente? ¿Se debe unir a...
1 respuesta
Fase neutro 110/220
Tengo que hacer unas conexiones eléctricas en mi casa! Tenemos tanto 110 y 220 por que tenemos aparatos americanos 110 unicamente. Bueno, el problema es que las instalaciones anteriores fueron hechas por otra persona que me dejó todos los cables del...
1 respuesta
Calambre en aire
He puesto un aire acondicionado en mi casa y cuando toco la unidad exterior donde están las tuberías del gas refigernte me da calambre pero una corriente fuerte. Conecte la maquina a una caja de registro que estaba a unos 4 metros con hilos de 2,5...
1 respuesta
Presencia de tensión en cable de tierra?
Felicitaciones por esta excelente comunidad. Paso a describir mi problema para ver si pueden ayudarme. Tengo un calentador eléctrico para una pileta chica, esos que tienen una resistencia. Ayer estaba limpiando después de unos arreglos que hicieron...