QUE ocurre cuando se conecta por error el primario de un transformador trifásico en las fases A, C, C en vez de las ABC
Preguntas y respuestas relacionadas
Exceso de consumo en estrella, motor trifásico
Tengo un motor que el consumo en estrella es de aprox 40amp y en triangulo debería consumir 65 amp. El problema que tengo es que está consumiendo 120amp en estrella y cuando pasa a triangulo, se normaliza al consumo de 65amp. Es la primera vez que me...
2 respuestas
Cuanto mide fase con tierra en una trifásica de 220v
Señores de todoexpertos haber si alguien capacitado me puede sacar de dudas tengo una red trifásica de 220v entre las tres fases pero mido entre fase R y tierra y me. Da 205v. Entre fase ES y tierra 4.5v. Entre fase T y tierra 205v Desconecte la...
2 respuestas
Me piden un motor de 380 volt. Pero a 60 Hz.
Para el accionamiento de una maquina me piden un motor de 380 Volt, pero de 60 Hz, mis preguntas son: - ¿Por qué se hace de 380 volt y 60 Hz? - ¿Qué ventaja tiene? - Como se consiguen los 380 volt cuando la red estándar para 60 hz es de 440 volt.? -...
1 respuesta
Sacar 220V de un enchufe 380V
En una obra que trabajo la única forma de tener electricidad es salir de un enchufe de 380V con 4 pinchos. Los pinchos son L1, L2, L3 y el que tiene el símbolo de tomatierra. Que cables tengo que conectar para sacar corriente de 220V.?
3 respuestas
Diferencia entre monofásica 220 y bifásica a 220
Quisiera saber cual es la diferencia entre monofásica a 220 y bifásica a 220, porque tenia entendido que mono es una fase y bi son dos fases, entonces como una monofásica puede ser a 220.
3 respuestas
¿Por qué se llama linea neutra? ¿Conexión de linea neutra? ¿Cuándo se conecta a tierra? ¿Qué es?
Si hubiese un ejercicio donde se explica el pq del uso de la linea neutra seria mejor. ¿O cómo se realiza la conexión de linea neutra? ¿Qué es una linea neutra?
1 respuesta
Debo conectar 2 lámparas como las de los postes públicos las debo conectar a fase y neutro o a dos fases
Del registro salen 4 cables supongo que son 3 fases y 1 neutro
3 respuestas
Electricidad buena o mala
Soy responsable de climatización de un centro de calculo que consume energía para software unos 70 kvas. Recientemente hemos instalado un estabilizador y un transformador separador(genera neutro). En una prueba de parada, para ver el arranque de el...
1 respuesta
¿Cómo funciona un Contador de energía eléctrica Trifásico Multifunción De Telegestión?
Aparte de medir la energía consumida ¿Qué otros parámetros envía a la distribuidora y que otras funciones realiza? ¿Qué modelo emplea Endesa? ¿Puede trabajar con alimentación monofásica?
2 respuestas
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...