Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
¿Puede estar saltando el diferencial de nuestro piso por la toma de tierra ligeramente tensionada?
Desde hace poco tiempo nos salta el diferencial más o menos una vez al día. Ocurre hasta cuando no hay nadie en casa y apenas hay aparatos funcionando. Como no hay aparatos en mal estado (aparentemente) hemos pensado que puede haber algún problema...
3 respuestas
Dos fases en un enchufe
¿Qué ocurriría si el electricista, con un delirio transitorio, conectase el neutro de un enchufe, en la caja de derivación, a una fase, teniendo entonces dos fases en el enchufe?. Hablamos de AC, por supuesto.
5 respuestas
Varistores uso doméstico. Se pueden utilizar para proteger un circuito de la instalación eléctrica de una vivienda?
Normalmente los varistores se utilizan en electrónica. Me gustaría saber si pensáis y se puede utilizar a una escala superior o puede ser proteger un circuito de la instalación eléctrica de una de la instalación eléctrica de una vivienda que pueda...
3 respuestas
¿Porque NO salta el magnetotérmico?
En una casa vieja de campo compuesta de planta baja y planta primera, llega la electricidad procedente de otra casa nueva situada a 30 mts. De distancia. Es decir, hay una sola acometida y un solo contador, desde el cual llegan los cables de la...
3 respuestas
¿Qué diferencia existe entre un magnetotérmico diferencial y un interruptor diferencial?
Que diferencia existe entre un magnetotérmico differencial de 25 Amperios de sensibilidad 30ma y un interruptor differencial de 25 amperios también y de sensibilidad 30 ma. El problema es que me salta algunas veces el magnetotérmico differencial en...
2 respuestas
Como saber cual el cable de neutro y el de tierra.
Tengo una casa digamos prestada y le llega una manguera de tres hilo, negro, marrón y gris, que corresponden a Fase, neutro y tierra, Cuando mido la tensión negro- marrón mide 230V, negro-gris 230 y gris-marrón 0v, Entiendo que el negro es la fase,...
1 respuesta
¿Protecciones del cuadro eléctrico en diferente orden?
¿Puedo instalar las protecciones de un cuadro eléctrico en diferente orden al habitual? El contador está en la calle a cuarenta metros y el cuadro eléctrico se instaló hace más de veinte años en lo que es una barbacoa cubierta. El cuadro está en la...
3 respuestas
Dudas limitador sobretensión
Tengo ciertas dudas a la hora de elegir un limitado de sobretensiones ya que de vez en cuando endesa viene un poco pasada y varios vecinos han tenido problema con aparatos que se han quemado. Quiero montar un limitador de sobretensión transitoria y...
4 respuestas
Diferencianles exclusivos para un electrodoméstico
Cunando hay un electrodoméstico que puede fallar y produce un corto y me salta el automático o diferencial y me corta la luz de la casa, que puedo poner para que solo corte la luz de ese aparato y no me corte la luz de la casa. Ósea un diferencial...
3 respuestas