Estrella triangulo o arrancador suave
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
Experiencia en arranque directo
En un grupo de 30 motores de diferente caballaje, por razones económicas no se instalaran en ellos sistemas sofisticados (delta estrella, transformador etc) los cuales serán implementados para aquellos motores iguales o mayores a 10HP, los motores...
1 respuesta
Arranque directo Motor 50 HP
Hace poco compramos un motor usado de 50 HP que (según nos comenta el duaño anterior) lo utilizaba en un compresor de aire. El punto es que este motor ha estado arrancando directo todo el tiempo. Y según las versiones de ellos nunca tuvieron...
2 respuestas
Motor trifásico
Después de mucho buscar aun no he encontrado una razón logicapara el problema. Tenemos un motor de 220/380 y queremos conectarlo a una red de 380v, cual seria la conexión ideal, ¿Estrella o triangulo y por que? En estrella el punto común actuaria de...
4 respuestas
¿Cuánto consume un motor de 40 hp en 380v?
Según mis cálculos un motor de 40 hp en 380v consume alrededor de 50 amp. Tengo que hacer un estrella - triangulo para su arranque, pero en varias casas del gremio me presupuestan contactores de 38 amp. Porque según sus tablas ese es el consumo....
3 respuestas
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
Coneccion motor trifasico
1.Cuando voy a conectar un motor trifásico que funciona en dos voltajes diferentes( 220-440v)¿Como se si debo conectarlo en triangulo o en estrella. 2.¿Es cierto que cuando voy a conectar un motor a un voltaje mayor de 380v debo hacerlo en triangulo?...
1 respuesta
Como conecto motor trifásico 380 v 50 hz
Expertos ayúdenme, tengo una red de alimentación trifásica AC de 380 v, 60hz y tengo un motor trifásico cuya placa es 50hp, 380v, 50hz puedo conectar ala red y que problemas me originaria y en todo caso que hago para compensar la diferencia de...
2 respuestas
Como conexionar banco de condensadores a un arrancador suave
Tengo un banco de condensadores en un tablero, y en otro tablero tengo arrancadores suaves, como conecto el banco de condensadores a el arrancador suave para un motor de 50 hp a 440 v
2 respuestas
Si se desea alimentar un motor que consume 35 amp, que cable usaría?
¿Qué cable debería usar o cual seria el indicado #12 o #10 awg?