¿Puede un motor trifásico asíncrono de 150 HP tener un cos de fi de 0.1?
Preguntas y respuestas relacionadas
Consumo de energía eléctrica en máquinas de bombeo
Soy mexicana, quiero saber si cuento con una máquina de bombeo de 3/4 y otra de 3 HP, ¿Cuánta energía eléctrica, cuántos KW por hora va a consumir cada máquina?
1 respuesta
Mejorar el factor de potencia de un motor de inducción
Un motor de inducción de 380 V que impulsa una correa transportadora, está conectado en triangulo y se encuentra funcionando a media carga: esto es: Potencia de entrada actual = 41,44 kW con factor de potencia igual a 0,7i ¿Cuál sería el nuevo factor...
2 respuestas
Consumo eléctrico
Quería saber si alguien me puede ayudar con unas dudas... Necesito calcular el consumo eléctrico de un taller con iluminación y maquinaria. Con la iluminación no tengo mucho problema, pero con las máquinas (tornos, fresadoras...)... La potencia de la...
1 respuesta
Si tengo una llave que indique 10A en su rango. Cuál será la potencia máxima que se portará?
Me podrían ayudar no entiendo esta actividad, encima el profesor no explica nada ni cuando le preguntamos.
5 respuestas
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
Alto sonsumo bomba de agua
Tengo una bomba de agua de 1 hp, se supone que su consumo son alrededor de 750 whats, sin embargo consume alrededor de 1.2 kilowhats, esta bomba esta alimentada por un cable calibre numero 12, la distancia del medidor de luz es de unos 30 metros, su...
2 respuestas
Generador Caterpilar se vuelve inductivo y absorbe los kvar de los otros generadores en paralelo, que puede ser?
Se tienen 3 generadores Caterpilar c32 los cuales se conectan dependiendo la necesidad de carga en paralelo, el problema es que últimamente se ah dado el problema que al tener en linea el mtg #1 o #3 y meter en linea el mtg #2 este se vuelve...
1 respuesta
Energia reactiva en inversores fotovoltaicos
Estoy en un proyectos de generacion fotovoltaica de 2.5 MW para cubrir un consumo actual de 5 MW, pero mis dudas es sobre la inyeccion de energia reactiva por parte de los inversores a la red de distribucion interna. He buscado informacion sobre cual...
1 respuesta
Fórmula para la I del condensador
La fórmula para calcular la i de un capacitor es : IQc = Qc / V x raíz de 3 La duda que tengo es si no se debe incluir el seno del angulo en la fórmula
2 respuestas
Electricidad por el Neutro
Necesito si alguien puede explicarme o darme una fórmula matemática de como determino cual es la cantidad de corriente eléctrica que circula en el conductor de Neutro en un sistema monofásico de 3 conductores ( 2 fases y 1 neutro, 220 Voltios ) o en...
1 respuesta