¿Cómo se calcula el diámetro de cable en distancia?
Preguntas y respuestas relacionadas
Distancia máxima posible en baja tensión
¿Es posible llevar luz a 1000 m desde trasformador en baja tensión para obtener mas o menos 3000w?
4 respuestas
Coseno de fi
Hace tiempo que tengo una duda y no la he podido aclarar. La fórmula de caída de tensión es (1,7320 x Resistiv. X Longitud x I x CosFI) / Sección cable. Ahora: ¿Cómo puede ser que si tengo un coseno de fi más chico tenga una caída de tensión más...
3 respuestas
Caída de tensión en UPS de 10kVA
Me podrían colaborar con la siguiente consulta. Tengo una UPS de 10kVA, el tablero del que se alimenta esta a 7m de distancia, este tablero es trifásico, 208V/127V, pero la UPS es de conexión bifasia 208V, necesito validar la caída de tensión, la...
3 respuestas
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
Que cable debo usar para un motor de 40 hp que tiene arranque estrella triangulo?
Como se determina el cable a utilizar en estos arranques estrella triangulo
1 respuesta
Que cable debo utilizar desde el contador hasta mi casa de campo que aguante 6 KW, con 80m de recorrido exterior(manguera)
Necesito saber que cable utilizar y el magnetotérmico necesario
3 respuestas
Como construir una resistencia plana
He visto una descripción de como armar una resistencia plana de 730 x 80 mm. Con una plancha de micanita y alambre de nicrom, con 220 v. He entendido todo el proceso muy bien. Pero lo que yo quisiera saber es como armar resistencias más chicas, como...
2 respuestas
Calculo de potencia
Antes que nada quiero felicitarles por este espacio es de gran ayuda, bueno mi duda es la sigiente; si tengo conectadas 5 lámparas de 175 w en dos fases de un sistema 220/127 como cálculo la corriente I = p/v es decir 875w/220v= 3.97A ó I= p/2*v es...
2 respuestas
Redes eléctricas
Tengo que realizar un proyecto de una red eléctrica de 100Km. De longitud que alimentara una carga de 2000Kw. Según mis cálculos con 33Kv. Soluciono, un conductor de 120/20,y una caída de tensión que no supere el 5%. Que opinas de mis cálculos....
1 respuesta
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica