Como puedo saber la capacidad de un transformador
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo de kva motor eléctrico
Necesito conectar un motor de12 HP a 220 voltios, la red viene de un trafo de 8KVA, necesito el calculo para saber si puedo. Ademas como hago el calculo para otros motores si son a 440 v.
2 respuestas
Cómo identificar en un transformador trifásico seco con entrada en el primario de 480v y salida en el secundario a 120 y 220v.
¿Cómo identificar en un transformador trifásico seco, con entrada de 480v en el primario, y salida de 120v y 220v en el secundario con capacidad de 15kv, dónde van conectadas las entradas h1-h2-h3, y las salidas al secundario X1-x2-x3-x0, cuando no...
1 respuesta
220volts y 50 hz
Tengo una secadora de ropa que me he traído de USA y la información que aparece en la placa es la siguiente : 120/240V 60 Hz 5600 Watts 24 Amperes. Según esto la secadora podría funcionar a 120 o 240 volts indistintamente. ¿Cierto? Vivo en America...
3 respuestas
¿Será adecuado este generador para este motor?
Un familiar tiene interés en poner a funcionar una antigua cepilladora de un taller de carpintería con un motor con las siguientes características: Trifásico 220/380 V 11/6.4 A 3kW / 4CV f=50Hz 2895 rpm y le han ofrecido un generador trifásico de 2ª...
1 respuesta
¿Que significa x0, x1 ,x2 ,x3, x4 en un trafo?
Quisiera saber que significado tiene x1, x2, x3 y x4 en la etiqueta de un trafo X1 y x2.. Supongo debe ser fase y neutro... Pero x3 y x24 ¿Qué seria?
1 respuesta
Cuantas tensiones hay en un sistema trifásico más neutro
Quiero saber porque entre neutro y fase hay 220 volt y entre fase y fase 380 volt
3 respuestas
Como medir voltaje entre dos fases?
Al medir con mi tester el voltaje entre 2 fases, me da 220, pero como puedo conseguir el valor manual (es decir, ¿Cómo puedo saber sin un tester cual seria el valor al medir 2 fases de 120 v c/u) de cada fase sin el tester?
3 respuestas
KVA trifásico a KVA monofásico
Tengo un problemita... El tema es que tengo un grupo generador de 22 Kva Trifásico y lo requiero cambiar a monofásico... Cuando realizo este cambio, los Kva del GG bajan a 12,5 Kva aproximadamente pero no entiendo porque...¿Hay alguna fórmula para...
1 respuesta
Cepilladora de 110v conectada a 220V
Compre una cepilladora Grizzly en USA de 110 v monofásica (el vendedor me dijo que también trabajaba con 220v monofásica), ¿Al conectarla a la red en Chile (toda la red en Chile es de 220v 60 ciclos) y hacerla funcionar bota los fusibles...
1 respuesta
Capacitor de arranque. De trabajo y corrección factor de potencia.
Quería saber los métodos de cálculos de cada uno de los casos.
1 respuesta