Neutro de primario y neutro de secundario
Preguntas y respuestas relacionadas
De un generador con a 380 como puedo sacar una línea a 220, como lo puedo conectar para sacar solo a 220 luz moral
Tengo un generador de corriente de 100 cv. Con tres salidas, se supone que una es de toma tierra pues marca color amarillo, y las otras tres son fases, esto me da un trifásico de 380 v. Pero de estas fases quiero sacar un monofásico a 220 plara luz...
3 respuestas
¿Cuales son los requisitos para conectar transportadores monofasicos en un banco trifasico?
Y si tambien me pueden ayudar en las ventajas y desventajas de un sistema delta abierta
1 respuesta
Fase neutro tierra
En el contador de la luz de mi casa, figura la siguiente leyenda: "dos hilos monofásico" Resulta, que tras un problema de derivación en una de las bombas de la caldera, descubrí: 1) Que el buscapolos se enciende tanto en el neutro como en la fase. Lo...
1 respuesta
Conexiones trifásicas
He comprado unos acumuladores de calor que pueden funcionar en trifásico y en monofásico (he pedido que me lo instalen por esta última posibilidad, aunque pierda algo de potencia, porque cambiar a trifásico es bastante caro, por lo que os he leído en...
2 respuestas
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Tierra común para sistemas trifásicos de 380 v y 480 v
¿Se puede utilizar la misma tierra para un sistema trifásico de 380 v y un sistema trifásico de 480 V? Necesito un transformador 380V primario y 480V secundario la cosa es que para que sea DELTA-DELTA necesito llevar la tierra del sistema 380 V y...
2 respuestas
Al encender el aire, el alumbrado baja un poco. ¿Falta una fase en esta instalación Trifásica?
Es una casa de campo y el transformador está a algo más de un kilómetro, con su inevitable caída de tensión. Las tres fases y neutro están soterradas en parte de su recorrido y antes de llegar a la casa, ya es aérea. Me comentan algunos guardeses de...
2 respuestas
Porque salta el diferencial al cortar y restablecer el suministro de red
Vengo teniendo algún problema de salto intempestivo del diferencial, estaba planteándome un tipo SI o quizás un autorearmable, porque además varias veces me ha ocurrido estando fuera de casa y falto poco para que la comida del frigo se perdiera. Pero...
3 respuestas
¿Toma de tierra con corriente?
Haciendo unas reformas en la electricidad del garaje, me dio un pequeño calambrazo un enchufe que creía desenchufado, toque con el buscapolos en el cable de tierra y sorprendentemente se iluminó, me pasa en todos los enchufes de la planta baja. Medí...
2 respuestas
Ejercicio para comprobar la sobretensión al cortar el cable neutro
Revisando un ejercicio de electrotecnia de 2º año, el profesor nos hablo de lo que pasaría al cortar el cable neutro de la línea III... ILUSTRANDO así: La pregunta es ¿Dónde esta la sobretensión?... Más bien lo que hay es subtension... Ya que se ve...