¿Cómo pasar corriente trifásica a monofásica unificando la potencia en la fase resultante?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un transformador de 12v con 5 cables 2 y 3 en cada lado y no se como se conecta
Es para un trabajo de la escuela me podrían ayudar, ya que soy nuevo con estas características
3 respuestas
Cambio de alimentación a los motores
Le agradecería que me puedan ayudar en la siguiente pregunta: Tengo motores trifásicos de varias potencias como 3, 4, 5 y más HP de potencia, donde puedo encontrar las fórmulas para el calculo para cambiar los motores de alimentación trifásica 220 v...
1 respuesta
Conectar horno y vitro en trifásico
Actualmente tengo un combo de horno+vitro modelo Aspes STA 1410. La vitro va conectada al horno y del horno a la toma trifásica de 25A. Quiero cambiar ambos electrodomésticos por una placa de inducción y un horno independientes, cada uno con su cable...
2 respuestas
Convertir un Motor trifásico de 9 puntas a monofásico
Mi nombre es Ronald.. Tengo un motor de 9 puntas de 7,5 HP, corriente de 21 A y quisiera conectarlo a una red monofásica de 220, la configuración que debo utilizar es de doble estrella pero ¿Cuál seria los valores de los condensadores de arranque y...
2 respuestas
Bomba de pozo regulada por sondas. Cuando corto el suministro eléctrico continúa funcionando lentamente.
Tengo una bomba de pozo trifásica que se regula por un cuadro que contiene los siguientes elementos: un guardamotor, un mecanismo de control por sondas, un contactor y un magnetotérmico. Como la instalación eléctrica es monofónica, la tercera fase la...
1 respuesta
Soldadora inversora de 100A o más
De antemano un cordial saludo. Con esta máquina de soldar inversora de corriente directa. Alimentacion: 120 V.C.A / 31A / 1Fase / 60Hz Potencia: 3.7 KVA Rango de corriente: 20 A 100 A CD Voltaje de circuito abierto: 78V CD Ciclo de trabajo: 60% 6min...
2 respuestas
Cable de acometida corto para eliminar ICP ( 1 Polo ). Alguna idea?
Y no sé cómo resolverla. Tengo una instalación, en la que la acometida trae dos cables de 16mm, neutro y fase. La fase está metida en un ICP de 25A entrando por la parte baja del ICP y saliendo por arriba, es decir creo que a esto se le llama aguas...
5 respuestas
Como calculo un kilowatt en una maquina
Como puedo calcular los kilowatt/hr en una maquina con los siguientes datos Tension de entrada 165.4 vol. 3n~-250.63n Tension de salida 201.7 vol. 3n~-214.2 vol. 3n Lamaquina es una impresora de tres fases a 40 amper cada una y una frecuiencia de...
1 respuesta
Como calcular el factor de potencia de un motor trifasico?
Acudo a ustedes para poder resolver mis dudas, como puedo calcular el factor de potencia de un motor trifasico, se que viene escrito en la placa del motor, pero me gustaría saber como poder llegar a ese resultado.
2 respuestas
Duda sobre posible avería de un extractor NODOR 182
Hace como un mes acudí en ayuda de un familiar al que no le funcionaba el extractor de la cocina. Lo desmonté y comprobé que el interruptor incluido en el propio aparato no hacía buen contacto y, como solución de emergencia, lo anulé conectando de...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar