Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Preguntas sobre instalaciones de baja tensión
Te agradecería que me respondieses a una serie de preguntas sobre instalaciones de baja tensión. Si alguna no la supieses con seguridad rogaría que me lo indicases. 1. ¿Cuadro general de mando y protección es el cuadro que tenemos todos en casa con...
1 respuesta
¿Se puede sacar cables de iluminación desde caja de enchufes?
Antes de nada primero agradeceros vuestro apoyo y preguntaros una duda: Aunque no soy experto, ciertos arreglos si se hacer, estoy arreglando la instalación, poco a poco y en la planta superior de la casa que es antigua llega un cable a un enchufe...
4 respuestas
Problema en el arranque de un Renault 19 Chamade
Mi problema debe de ser algo raro porque ya me lo han visto en varios talleres y no encuentran la solución: Resulta que el coche cuando quiere, le doy al contacto y no hace ningún ruido de nada, como si no lo tocara. Las luces se encienden y todo...
1 respuesta
Pica de tierra
He comprado una casa molinera con la instalación no muy antigua de 220 v con su caja de entrada diferenciales etc. Bien al abrir las cajas he visto que en la mayoría de las cajas hay cable de tierra aunque no sea del color estándar verde y amarillo...
1 respuesta
En vivienda unifamiliar, 60V entre neutro y tierra, no salta diferencial.
Midiendo con tester en instalación de vivienda, me dan valores de 230v entre neutro y tierra, -esto lo puedo entender suponiendo que esté cambiado fase con neutro en el contador-, y luego en lo que sería el neutro con tierra, me dan valores de 60V....
3 respuestas
Instalación toma de tierra en depuradora de piscina
He tenido un problema con la bomba de la depuradora de la piscina, resulta que vino un electricista a revisar el cuadro de la depuradora porque estaba un poco deteriorado y encontró que la manguera eléctrica que llega a dicho cuadro (procedente del...
4 respuestas
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
EMISORES TÉRMICOS¿Automático con diferencial de 25A para cable de 6?..tengo el de 40A
Estaría muy agradecido de que Me contestara a esta GRAN duda que tengo en relación al contador de luz de mi casa... Hemos instalado unos emisores térmicos en la casa... De 1000w de potencia cada uno... El cable que hemos usado para la instalación es...
2 respuestas
Empalmes para duplicar punto de luz
En una estancia de la casa donde solo hay un punto de luz queremos poner dos focos halógenos. Hemos pensado en duplicar el cableado empalmando a cada cable dos a través de una clema. Este empalme quedaría en el falso techo de pladur. Mi pregunta es...