Como puedo sacar la capacidad exacta de componentes eléctricos(contactor,relé térmico, interruptor, disyuntor)en ampere
Preguntas y respuestas relacionadas
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
Eligir calibre de cable para instalación de un generador
Que calibre de cable debo utilizar para instalar un equipo generador con las siguientes caracteristicas: 510 KVA, factor de potencia 0.80, la instalación sera trifásica 380, la longitud aproximada del cable 15 metros..
1 respuesta
Un Motor eléctrico monofásico puede convertirse a trifásico.
Necesito un motor trifasicico 220 V de 380 a 400 Watt, pero todos los que he encontrado son monofásicos, mi pregunta es, puedo Un Motor eléctrico monofásico convertirlo a trifásico.
2 respuestas
Bomba trifásica pedrollo con sobrecarga
Tengo una bomba centrifuga pedrollo trifásica de 11kw que al momento de hacerla arrancar dura aprox 5 minutos y me tira falla el variador por sobrecarga it2, revise niveles de tensión, verifique parámetros y aun sigo con el problema de sobrecarga, la...
2 respuestas
Instalación cuadro eléctrico en piscina
Voy a realizar la instalación de un cuadro eléctrico para la depuradora de una piscina, y según e visto en internet debería ser lo siguiente: 1 Diferencial 25A 30mA 1 Magnetotérmico 6A para bomba de depuradora 1 Guardamotor para bomba de depuradora 1...
1 respuesta
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
Tablero principal de Instalación Eléctrica
Estoy realizando el tablero principal de mi casa de la siguiente forma, quería saber si le ven algún detalle a cambiar Básicamente tengo la entrada en cable de 6mm que a a un disyuntor de 40 amper. Luego a un protector de sobretensión y bajatension...
3 respuestas
Conectar equipo frigorifico 2hp Trifasico a linea Monofasica.
Necesito conectar un equipo frigorífico de 2hp trifásico a una línea monofásica 220v, los únicos datos que tengo del motor son estos: Equipo Zanotti tipo mochila, 2 HP 380-400v Compresor Maneurop. Entiendo que puedo hacerlo con un variador de...
2 respuestas
¿Cual es el calculo que se debe efectuar en la instalación de un capacitador de un motor trifásico?
Quisiera preguntarle, cual es el calculo (fórmula), que se debe efectuar en la instalación de un capacitor para un motor trifásico 220/380 para modificar el angulo ya que mi necesidad es instalarlo en una linea monofásica, o bien aproximadamente de...
1 respuesta
Transformador trifásico necesario para instalación de riego
En una instalación de riego, se va a poner una bomba trifásica de 100 CV a 380 V para sacar agua. Necesito saber de que potencia (KVA) tendrá que ser el transformador para la instalación. ¿Cuál de las siguientes formas de calcularlo es la correcta...
2 respuestas