¿Ejercicios de instalaciones eléctricas para mí tarea
Preguntas y respuestas relacionadas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
¿Cuál es la caída de tensión?
Estoy haciendo el cálculo de una caída de tensión aplique está fórmula 2xlos metros son 200metros por el consumo que serían 30 lámparas de 150w más un motor de 3hp osea 10000 aproximadamente ahora bien tengo un consumo total de 14500w osea para...
1 respuesta
¿Cuantos wats entregaría un alternador que de 100 ampers en 12 voltios si se lo transforma a 220 voltios con un inversor?
Si activo, mediante un medio eólico, fluvial o como sea, un alternador de coche de 100 ampers (12 voltios) y lo llevo mediante un inversor a 220 voltios de corriente alterna, ¿Qué potencia, en watts obtendría? Y ¿Cómo sería la ecuación para deducir...
3 respuestas
Calcular qué potencia contratar
De nuevo me he hecho un lío con esto de calcular la potencia eléctrica necesaria... Verá: tengo contratada una potencia de 17,321 kW. Cuando llamé a la distribuidora para asesorarme para contratar menos, me dijeron que mi "término de potencia" era de...
1 respuesta
Medidor de electricidad
Como estas, la pregunta es la siguiente, el medidor de electricidad con que contamos en nuestras casas expresa el consumo en Watts como es evidente pero esta tomado sobre una tensión de 220 volts si la misma baja a digamos 210 mide correctamente o...
1 respuesta
Instalación aislada de energía solar
Tengo en una casa de campo una instalación aislada de energía solar con los siguientes equipos: -6 modulos fotovoltaicos de 120 w-12v praxia policristalino -6 acumuladores estacionarios de 900 ah hoppeche -1 inversor de 1500 w 12 v solener - 2...
1 respuesta
Rendimiento N de un motor trifasico
Quería saber como se calcula el rendimiento de un motor trifasico de N=0.75 y P=3kw fp=0.6
3 respuestas
Temporizador intermitente para estufa electrica
Soy aficionado a la electrónica y a optimizar-ahorrar sistemas... Mi pregunta es, ¿Se ahorra energía poniendo algún tipo de temporizador intermitente (1 o 2 segundos on, 1 o 2 segundos off, y así sucesivamente) a los pocos minutos de conectar el...
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
3 respuestas