¿Cambio de frecuencia en un motor trifásico?
¿Si tengo un motor trifásico y su placa característica dise 60hz 380v y el punto de conexión es de 50hz 380v ya se que sus rpm bajarían pero aumentaría su consumo tendría que tener alguna consideración con el guardamotor?
2 respuestas
¿Cómo Conectar un motor de lavarropa para otros usos?
¿Cómo Conectar un motor de lavarropa para otros usos? ¿Qué cables usar de los 6 que tiene? Colores , blanco/negro/azul/rojo/verde/amarrillo cuales conectar a los 220v? ¿Si me equivoco se puede quemar?
8 respuestas
Como calculo un guarda motor para proteger a motor
Necesito calcular la protección para un motor trifásico, los cuales cuento con los datos de la chapa cararacterística pero no se como usarla. No soy los datos del motor porque quiero aprender como se hace. Alguno me puede explicar o pasar algún link...
1 respuesta
Motor trifásico a monofásico para una hormigonera
Tengo un motor trifásico y he visto por hay que para pasarlo a monofásico hay que cambiar las chapitas poniéndolas en vertical, las he puesto, lo he conectado a la red de casa y funciona bien en vacío pero lo he puesto en la hormigonera aun estando...
1 respuesta
Proteger motor monofásico con guardamotor trifásico
Dispongo de monofásica y tengo un guardamotor trifásico, quiero conectar un motor monofásico y protegerlo con el guardamotor quisiera saber si la conexión que he realizado para proteger mi motor esta bien aquí os dejo el esquema
3 respuestas
Coneccion motor trifasico
1.Cuando voy a conectar un motor trifásico que funciona en dos voltajes diferentes( 220-440v)¿Como se si debo conectarlo en triangulo o en estrella. 2.¿Es cierto que cuando voy a conectar un motor a un voltaje mayor de 380v debo hacerlo en triangulo?...
1 respuesta
Motor de 25 HP con voltaje 440V se protege y bota solo el contactor
Tengo un arranque que no he podido llevar acabo de un motor trifasico a 440V, el motor es de 25HP, al momento de hacer el arranque este eleva su amperaje a 200A (que es normal) y dura solo 5 segundos antes de que el amperaje se establezca a 30A que...
1 respuesta
Medir luz trifásica con 3 medidores monofásicos
¿La duda es si puedo medir luz trifásica 380v + neutro con 3 medidores monofásicos conectados fase + neutro? Uso motores trifásicos. Explicándolo mejor tengo 3 medidores monofásicos instalados en la calle, a cada uno le llega una fase y neutro y...
4 respuestas
Efecto de un guardamotor conectado a la salida de un variador de frecuencia
Tengo un variador de frecuencia de 5.5kw instalado para controlar 7 motores de 0,37kw, 0,8amps 460volt, más un motor de 2.2kw 4.10amps 460volt, en total son 8 motores 5kw, cada motor tiene su guardamotor calibrado a su amperaje, todo esto a la salida...
2 respuestas
Como calcular el térmico para un motor trifásico de 3hp
Tengo una maquina con motor trifásico de 3hp quisiera saber de cuanto es el térmico que tengo colocar.