Numero de cables en tubo corrugado o flexible
Espero que me puedas echar una mano. Necesito saber de manera aproximada lo siguiente: La cantidad de hilos en general (Activos y Tierras)que pueden entrar en tubos de métrica 20mm, 25mm, 32mm y 40mm teniendo en cuenta que solo me indiques la...
1 respuesta
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
Suma de potencias en viviendas unifamiliares
Me gustaría señalar el siguiente dato, la potencia de una vivienda básica debe de ser de 5750w sin embargo si sumamos las potencias de los circuitos c1, c2, c3, c4, y c5 de la tabla 1 de la itc 25 el total sobrepasa con creces la potencia básica e...
1 respuesta
Cable necesario para aire acondicionado 3000 frig.
¿Es suficiente un cable rígido de 1.5 mm de sección para una instalación de aire acondicionado (compresor + split) de 3000 frigorías (1100 watios aprox.)?. Lo pregunto porque es el cable que me han puesto en la instalación y tengo un poco de miedo de...
10 respuestas
¿La nevera a que circuito la conecto?
Veo en algunos esquemas que la nevera la conectan al circuito normal de fuerza...¿Habría algún problema en conectarla al circuito de baños y auxiliar cocina? ¿Es mejor? ¿Peor?
2 respuestas
Como saco el calculo para colocar un contactor para protección en mi casa
Quiero poner un contactor de proteccion para mi casa y me gustaria saber como sacar el calculo para saber de que capacidad comprar
2 respuestas
Cable eléctrico
Deseo instalar desde mi piso a mi camarote cable eléctrico para enchufar un congelador. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que la tirada seria de unos 25 o 30 metros, y que voy a coger las fases de la entrada de mi piso (donde están los...
3 respuestas
Instalación de un calentador eléctrico instantáneo Siemens DH1200/01 (12kW)
He comprado un calentador instantáneo de 12kW para una nave. En la nave tengo una instalación eléctrica antigua que me da trifásico 220 y éste calentador es el único que encontré que me acepte trifásico 220. Como el cableado es viejo he decidido que...
3 respuestas
Necesito saber sección de cable y diámetro de tubo para una acometida de casa de campo. 200 metros
Voy a hacer una acometida para una casa en el campo. La distancia es de unos 200 metros o un poco menos. Había pensado en poner tubo de 50 mm de diámetro con arquetas cada 25 metros y cable de cobre de 16 mm2.
3 respuestas
Transformador monofásico de 240v a 208v por taps
Quisiera saber si es posible hacer llegar un transformador que actualmente está entregando 240 voltios en el secundario y por medio de la manipulación de los taps entregué 208 voltios?