Mejor uso para un contactor
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor 220/380/440v 12 terminales 40 hp
Es posible hacer un arranque estrella triangulo con un motor que en placa dice 220/380/440v en una red e 380 v. El motor es de 12 terminales. En los manuales me dice que no es posible solo es posible el arranque directo. Quisiera me explicaran si es...
1 respuesta
Generador eléctrico para depuradora de piscina
Lo primero pediros disculpas, porque no soy ningún entendido, y probablemente usaré términos nada técnicos. Empiezo. En una casa que tiene un amigo en el campo, tenemos una instalación eléctrica de placas solares y baterías, y un convertidor...
1 respuesta
Normativas sobre interruptores y contactores
¿Es verdad que según la normativa vigente no se pueden instalar ya interruptores automáticos de corte tripolares, ni contactores con bobina de superior a 48v?
1 respuesta
Tengo un contactor general electric que me dice: ith: 60A UL:1000V. AUX: CONT ITH=16A. AC3. ¿Cuantos apm es?
Tengo este contactor general electric con esta descripción en la etiqueta del costado, un técnico me dice que es de 60 amp y otro me dice que es de 32 apm. Ya no se a quien creerle. Este es el modelo: Contactor 220v Cl04a310m5 General Electric. Les...
4 respuestas
Como conectar un actuador lineal a dos fuentes de alimentcion
Quiero comprar un actuador lineal, como los que se usan parar abrir portales batientes, en una tienda china. Se que si lo conecto a una fuente de alimentación de 12 voltios el actuador se estira y si invierto la polaridad recoge. Yo quiero conectar...
3 respuestas
Calentador Junkers enciende llama piloto sin pulsar
Tengo un calentador a gas butano antiguo de la marca junkers. Recalco lo de antiguo porque no tiene nada de electrónica. El calentador ha funcionado bien hasta ahora, que se enciende la llama piloto al acerca la cerilla, sin tener que pulsar el botón...
3 respuestas
Alimentación Bobina de un contactor
Es mi primera aparición por aquí y de primeras quería saludar a todos y dar las gracias por las ayudas que muchas veces da estos foros con tan solo leer un poco . Mi pregunta que tengo es sobre una pequeña discusión que tuve con un postventa técnico...
1 respuesta
Uso de motores eléctricos asincrónicos de 60Hz en 50Hz
Quiero saber qué corriente consume y qué potencia dispone un motor de 440V-60Hz conectado a una red de 380V-50Hz; tengo claro que la velocidad será menor en la proporción de las frecuencias
2 respuestas
Cuadro eléctrico de la piscina
Tengo un problema con el cuadro eléctrico de mi piscina. Normalmente esta funciona en automático con el reloj programable y la verdad es que funciona bien. Pero cuando la pongo en manual para pasar el limpia fondos o cualquier otra operación, al...
2 respuestas
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...