Variadores de frecuencia
Preguntas y respuestas relacionadas
El calculo de protecciones para un motor de 4hp
El calculo de protecciones para un motor trifásico de 4hp 220/380v se realiza con la corriente nominal o con la corriente de arranque, tomando en cuenta que para motores entre 1,5 y 5 hp, con arranque directo, la corriente de arranque es más o menos...
4 respuestas
Conexión de un motor 60 Hertz a 50 Hertz
Instale un partidor suave a varios motores de una máquina cepilladora 380v 60 Hertz, a una red de 380v 50 Hertz El motor se escucha como un sumbido a trabado y no gira, al segundo, tercer intento lo logra y en otros gira pero no alcanza su...
2 respuestas
Funcionamiento " desconcertante " de bomba de pozo
Bomba trifásica, de 4 Kw, que ha estado funcionando correctamente y sin problemas durante 5 meses. Se ha sacado de donde estaba y se ha puesto en otro pozo, se han respetado los colores de los conductores en las conexiones y todo el cableado está...
1 respuesta
Cálculo de kva en un grupo electrógeno
No soy un experto en este tema por ello lanzo la pregunta: Tengo un grupo electrógeno de las siguientes características: Frquency ------> 50-60 Mhz Rated input ---> 9500 w Max output ----> 15 cv Power factor --> 52 He leido algo por el foro para...
1 respuesta
Porque el generador no me da corriente en salida
Porque el generador movido por un motor de gasolina de 13HP no me da corriente si prove ya el inductor y el inducido y dan la prueba correcta .Que más podría estar fallando
3 respuestas
Planta de 34 kw alimentándome una bomba de 5.5 hp
Es que tengo un problema con la planta que me está alimentando una bomba de 5.5 hp a 220v la planta es ta generando 224 v y130 v la bomba es ta a una distancia de 160 metros de donde está la planta y me llega el mismo voltaje cuando prendo la bomba...
2 respuestas
Motores de corriente continua y alterna
1. Enumere y describa tres diferencias entre un generador eléctrico DC (dínamo) y ungenerador eléctrico AC (alternador), y entre un motor eléctrico AC y un motor eléctrico DC. 2. Describa 3 diferencias entre un motor eléctrico AC tipo divisor de fase...
1 respuesta
Que generador necesito
Para un edificio de departamentos que cuando cortan la luz no funciona la bomba de agua que es de 15hp, que generador ¿De cuántos kwt? Necesitaría
2 respuestas
Tengo un Renault Clio II dci 1.5,
Arranca solo poniendole arrancador... Si me pueden pasar algun dato o que revisar...
1 respuesta
Bomba sumergida espa quemada
Hace unos días me saltó el diferencial de la bomba sumergida del pozo(una espa de 1,5hp), que tiene 30 metros y sólo una antigüedad de poco más de 2 años. Comprobé que la bomba había dejado de funcionar, no entregaba agua al calderín con presostato...