Bombeo que aumenta el amperaje a bajas vueltas
Preguntas y respuestas relacionadas
Quiero sustituir un motor trifásico por uno monofa
Voy a comprar una maquina de carpintería( cepilladora regruesadora)que tiene motor trifásico y no tengo luz trifásica en casa, mi intención es poner un motor monofásico de 3 o 4 caballos, ¿Me gustaría saber si es posible hacer esto y los...
4 respuestas
Motor 220/380/440v 12 terminales 40 hp
Es posible hacer un arranque estrella triangulo con un motor que en placa dice 220/380/440v en una red e 380 v. El motor es de 12 terminales. En los manuales me dice que no es posible solo es posible el arranque directo. Quisiera me explicaran si es...
1 respuesta
Info sobre bomba sumergible aguas limpias
Tengo un pozo de 20 metros y da agua a 5 metros de altura, lo tengo a 70 metros de mi casa y quería poner una bomba para poder tener presión en los grifos porque la bomba que hay da una miseria de agua... He visto esta y quería saber como la veis...
1 respuesta
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
Instalación muy rara de un variador de frecuencia
Tengo una duda muy grande sobre un variador de frecuencia allen bradley de la linea powerflex 700 que arranca un motor de 150 hp el tema es que el motor es 380 V y la linea de alimentación es 480, la empresa que lo instalo dejo dice que no había...
1 respuesta
Motor trifásico de 11 kw
Tengo un motor trifásico de 11Kw a una tensión de 460 Vca, trifásico a 60 Hz. Su función del motor es en ventilador, cuando mido la corriente en las tres fases hay una diferencia. Fase A: 19 Amp. Fase B: 29 Amp. Fase C: 19 Amp. ¿Habrá algún problema...
1 respuesta
Como saber si banco de condensadores esta bien
Tengo un problema tengo un banco de condensadores que esta fallando, ya que el coseno fi esta en 0.9,¿Cómo se que condensadores están fallando? Es porque los condensadores que están son de 440V, ¿Y el voltaje con el que se trabaja es 400 y no...
2 respuestas
Retardador de arranque para motor de 40hp
Debo instalar un motor trifásico vertical de eje hueco de 40 hp. La linea es trifásica 380 V y el arranque que me piden hacer es directo. Mi duda esta en que hacer un arranque directo para un motor de 40hp en 380V va a ser un poco brusco el arranque...
1 respuesta
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
¿Cuál es la formula para calcular amperes de ICP trifásico?
Sobre el valor para un ICP en amperes llegué hasta esta respuesta: http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/2455494/amperios-de-icp-trifasico En donde ricardonb responde esto: "En realidad serán...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Industrial