Conexión en doble estrella
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor trifasico consecuencia de una mala conexión
Que le pasaría a un motor Si le conectao a U1 a la fase S, en la V1 la fase R y a la W1 la fase T
3 respuestas
De un generador con a 380 como puedo sacar una línea a 220, como lo puedo conectar para sacar solo a 220 luz moral
Tengo un generador de corriente de 100 cv. Con tres salidas, se supone que una es de toma tierra pues marca color amarillo, y las otras tres son fases, esto me da un trifásico de 380 v. Pero de estas fases quiero sacar un monofásico a 220 plara luz...
3 respuestas
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
Potencia activa y reactiva en generadores
Alguien me comento que una maquina al estar a la misma frecuencia de la red y a la misma tensión, se sincroniza y no genera ni consume ningún tipo de P porque cuando hay un sistema interconectado de unos cuantos gigawatts, un generador de unos...
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Como conecto una bomba centrifuga con 12 cables de salida?
Acudo a esta gran comunidad de profesionales, con la siguiente duda: Tengo una bomba centrifuga de 5 HP (60 HZ) de la que salen 12 CABLES! Cual será el esquema de conexión (entiendo debe tener capacitores de arranque). Agradecido por su respuesta!
1 respuesta
Motor Trifasico de 25 HP huele a quemado
Me encargaron la revisión de un Motor de 25 HP, pude comprobar que tiene un arrancador directo, (solo un contactor) conectado en doble estrella; en la placa de características dice para 220 doble triangulo y para 380 doble estrella. La conexión...
1 respuesta
Motores trifásicos
Quisiera saber si los motores trifásicos consumen lo mismo en 230V que en 400V y siendo que pueden funcionar con cualquiera de ambos voltajes, cuál es el más conveniente para motores desde 0,5 hp hasta 8 hp.
1 respuesta
Que pasa si aún motor de 9 terminales le hago funcionar en un motor de 12 terminales?
Sobre motores eléctricos, comportamiento de un motor de 9 a un motor de 12 terminales
1 respuesta
Calculo de Generador trifásico para elementos monofásicos
Precisaría conocer lo siguiente. Hay una instalación con acometida trifásica que todos los elementos menos dos o tres son monofásicos. La suma de todas las cargas, calculando un factor de potencia de 0,8, el valor de arranque según los equipos...
1 respuesta