Conceptos de conductancia y resistividad del suelo
Preguntas y respuestas relacionadas
Piscina para terraza de un ático
Mi ático dúplex es de construcción 1998, vivienda de VPO, no pone nada en la escritura o yo no lo veo... Mi pregunta es tengo una terraza de 25 m y me gustaría saber que piscina puedo poner de forma segura.
2 respuestas
Se me queman los enchufes
Tengo un calefactor que consume 1500/750W. Lo tengo enchufado a un ladrón de 10A que a su vez va conectado a un alargador de 10A y este a la toma de corriente. Lo hago así para que no me queme el enchufe de la pared, que ya lo quemó en una ocasión....
5 respuestas
Calculo de volumen de agua
Queria saber cuantos metros de tubería del 12 necesito para completar 1 litro de agua. Teniendo en cuenta que la pared del tubo mide 2 milímetros da un interior de 8 milímetros.
1 respuesta
¿Qué cable poner para 8.000 watios?
En cierta instalalacion desearía saber que cable he de poner para que físicamente (no se queme) y aguante un flujo constante de 8.000 watios procedentes de varios aparatos enchufados que, en su totalidad, suman poco más de 8.000 watios. La...
2 respuestas
Dudas sobre sólidos disueltos
Si me pudieses ayudar con esto te lo agradecería . 1- A que se debe la conductividad eléctrica de los sólidos disueltos. 2- Por qué algunos ácidos y bases en solución acuosa son capaces de conducir la corriente eléctrica
1 respuesta
Por que no es recomendable conectar dos transformadores secundarios en paralelo?
.. He oído que no es recomendable conectados los secundarios de dos transformadores en paralelo ¿A qué se debe?
2 respuestas
Cortocircuito en los paneles solares
Porque se puede producir un cortocircuito donde se unen los cables de los paneles aun estando bien aislado, ya van 2 veces en una semana que se queda la caja achicharrada y me he dado cuenta porque se enciende el led de "no carga"
1 respuesta
Cables
Trabajo de mantenimiento en una fabrica. Hace poco se me quemo un cable que alimenta una resistencia eléctrica de un tanque de fuel-oil. Ya antes, había comprobado que sus cables estaban unidos por las fundas de la temperatura que cogía debido al...
1 respuesta
Perdida de corriente por el cable de la acometida
El contador de la instalación eléctrica de mi casa está en el muro de la calle, y desde éste al contador que habrán unos 20 mts pasa el cable de acometida por debajo del suelo. Quisiera saber en caso de que el cable llegase a pelarse... O si hay...
1 respuesta
Dos hilo para una fase de diferente calibre
Si alguien ya ha intentado esto por favor explíquenme que pasa si en una instalación trifásica a 220 instalo un cable calibre 2 y otro cal 00 en paralelo para alimentar el sistema osea en las tres fases hacer lo que ya mecione poner un cable de...