Si tuviese que conectar un motor trifásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
Tengo un motor de anillos deslizante me gustaría saber como puedo arrancarlo si no tengo un reostato ni corriente trifásica
Aquí les dejo la chapilla del motor por si tienen alguna duda la corriente que tengo es 220 v monofasica
4 respuestas
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
Que condensador uso para motor trifásico?
Tengo un motor trifásico que quiero utilizar en monofásico pero no sé calcular el condensador que necesito y si necesito dos uno para arranque y otro para trabajo. ¿Me podéis ayudar? 220/380 Motor de 0.37kw 0.5 hp. A 1.9/1.1 RPM 1640/1308 COS.¶ 0,75...
1 respuesta
Tengo un motor compresor para una planta frío 220 trifásico, pero en mí casa tengo 220, ¿Tengo qué solicitar cambio a trifásico?
El motor es de 220v 3 PH, este motor compresor es sellado, por lo que no puedo modificarlo, mi domicilio es 220V, puedo solicitar que la empresa eléctrica me cambie a trifásico, pero no se como puedo conectarlo si dice 220v. Un abrazo.
1 respuesta
¿Conexión de un motor trifásico?
¿Agradezco qué me ayuden con esto tengo un motor trifásico que tiene una placa que dice que debe arrancar en estrella serie y cambiar a delta serie para 440v y arrancar en doble estrella y cambiar a doble delta para 220v mi pregunta es si no afecta...
1 respuesta
¿Cómo calculo el contactor y relé térmico para bomba sumergible de 7.5 hp?
Necesito armar tablero para bomba trifásica sumergible de 7.5 hp ( 82 mts profundidad), con contactor y relé térmico. ¿Cómo calculo amperaje de los mismo?
2 respuestas
Como conectar motor trifacico de 12 líneas 220 volts monofasico
Tengo un motor de 12 líneas trifasico y quiero conectar a 220 monofasico
2 respuestas
Cómo conectar un motor 220 trifásico a la red
¿Es posible un motor trifásico que funcione a 220 V? Las placas están conectadas en línea (3 bornes unidos), pero en la etiqueta pone 220 V. En mi taller tengo 220 V y 380 V, pero no me atrevo a enchufar ni a uno ni al otro.
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico a monofásico
Espero y me puedan ayudar con esto tengo un motor 220 trifásico de 7.5hp de 50-60hrz y necesito conectarlo a 220 monofásico que es la corriente que tengo en mi casa que es lo tengo que hacer o que es lo que tengo que comprar para que este motor...