¿Qué relación tienen los amperes con los kva y los mm de los cables?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo convertir una contador trifásico a 4 hilos en uno monofásico?
En el contador entran 4 conductores (las 3 fases y el neutro) + un 5º conductor de tierra.
4 respuestas
Por que grupo electrógeno no genera
Tengo un grupo electrógeno de la marca general que lleva motor John Deere y alternador Leroy somer, no tengo más datos las chapas de identificación estás ilegibles es de unas 60 KVA. ¿Problema?. Estaba funcionando perfectamente y de repente dejo de...
1 respuesta
Generador eléctrico para arrancar un aire acondicionado
A ver si alguien me puede orientar. Tengo un generador de una potencia de 1800w y un equipo de aire acondicionado portátil de unos 1300w. El problema es que en el arranque del aire acondicionado el generador no puede con el por la intensidad. Mi idea...
3 respuestas
Bomba no arranca
Les comento que soy ingeniero en robótica, y conozco de electrónica más no de eléctrica, y tengo un problema, intento conectar una bomba que trabaja a 220V y es de 5hp, la tensión suministrada es bifásica, tengo tres hilos, creo que son dos fases y...
1 respuesta
Como conectar el cable rojo de la cámara trasera a la radio
Resulta que me compré una radio china con android 8.1 especifica para mi peugeot 307 del 2003 que ya trae incorporada el plástico de la consola central y de regalo una cámara trasera. La instalación de la radio no tiene mayor dificultad ya que va con...
3 respuestas
Cómo hacer la instalación de una ducha eléctrica monofásica?
Según la guía rápida debo emplear un termomagnético de 40A (la ducha en teoría consume 36A a 110-120V) y un cable AWG calibre 10 u 8. Entendiendo esto, pregunto y aclaro lo siguiente: ¿Es correcto el uso del termomagnético de 40A? ¿O debería emplear...
1 respuesta
Qué efectos produce el corte de una de las fases en un sistema trifásico?
Como resultado de una tormenta de fin de semana, se le informa a Ud. Como encargado del mantenimiento eléctrico de una siderúrgica, que hubo una caída de árbol que cortó uno de los conductores del tendido eléctrico trifásico en baja tensión que...
3 respuestas
Protección de un motor de inducción monofásico 1.5HP
Necesito saber como proteger un motor monofásico de 1,5HP 220V 50Hz de una bomba de agua. Mi idea era poner una termomagnética bipolar de 25A como protección contra cortocircuitos y un relevo térmico en el rango de los 5A como protección contra...
1 respuesta
Como coger corriente para dos enchufes más?
En una habitación sólo tengo un enchufe para la corriente, y este enchufe tiene un fusible. Para coger corriente para otros dos enchufes, lo he hecho metiendo otro cable en las conexiones del enchufe que hay de origen en la habitación. Es decir, son...
1 respuesta
¿Si tengo 3 motores trifásicos, que tan recomendable es conectarlos en paralelo, teniendo un solo circuito?