Poca corriente en mi generador trifásico de 100 kw
Estoy reparando un generador trifásico de 100 kw de 440 v de salida. Se le quemo la bobina auxiliar y el avr, ya cambie el avr y conecte a N y una fase los cables de la bobina para dar 220v y alimentar el avr Genera bien la tensión y al meter carga...
1 respuesta
Cambiar focos halógenos por leds
Quiero cambiar un foco con lámpara halógena lineal R7S de 300w por un foco led. Está colocado en interior iluminando el techo, por lo que la iluminación indirecta es muy agradable pero la potencia necesaria es muy alta (300w). He pensado en...
4 respuestas
Un regulador de 4.0KVA me sirve para 15 computadoras
Les agradezco su respuesta son de bajo consumo espero su atención
1 respuesta
¿Cuál es mejor marca de sonido profesional?
Me gustaría comprarme equipo en plan medio profesional (que será un poquito más barato que el profesional del todo) para poder pinchar (soy dj) y hacer mis propias fiestecillas para particulares o para amigos. Ya tengo mesa y mezcladores de cds, pero...
4 respuestas
Calculo de magnetotérmicos
En respuesta a una consulta anterior sobre magnetotérmicos citas que la corriente que pasa por un motor cuya intensidad medida con una pinza son 6 amperios, la intensidad real seria 6x1, 73 A No acabo de comprender lo que quieres decir con esto, pues...
1 respuesta
Modificar coche eléctrico de niña
Le compré a mi hija hace un año un mercedes eléctrico de 12V. Se le quedaba un poco pequeño y siguiendo consejos de la red le he cambiado los dos motores que tenía, unos de 10000 rpm y le compré unos de 30000 rpm. La batería tenía una de 12 V y 7 Ah...
1 respuesta
Sobre las KVA de un transformador
Un transformador de 400 KVA por ejemplo, ¿Siempre cede esos 400 KVA en todo momento? ¿O es posible que ceda un valor distinto según circunstancias de esos 400 KVA? OJO: Hablo de KVA (Kilovoltamperios), no de KW (kilovatios).
1 respuesta
ALGUIEN ME ASESORE en la Instalación eléctrica de un Calentador elÉctrico ecosmart a 240 Volts
Soy de México, traje de USA un calentador eléctrico ECOSMART 27 a 240. No entiendo, El equipo requiere 3 FASES; 6 cables de alimentación (3 +, 3 -) y 3 tierras HELP No se como sacar 3 positivos DE UNA INSTALACIÓN A 240 VOLTS A 2 FASES
2 respuestas
Que grosor de cable utilizar
No tengo luz en un trastero y me dieron una batería con cargador de 12 voltios y 7,5 amperios, quiero conectarle dos portátiles de coche de las que se conectan al mechero por supuesto le cambiare los contactos y haré una instalación con interruptor,...
2 respuestas
Recibo excesivo de luz
Quisiera por favor que me diera alguna explicación o solución para el problema que tengo con los recibos de luz. Ayer mismo llegó la factura de luz, 120 euros por un sólo mes, llevo desde finales de 2006 con una subida importante en los recibos,...