Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Como diseñar un generador diésel
Preguntas y respuestas relacionadas
Perdida de carga entre entrada y salida de un generad
Carlos: Tuviste la gentileza de responder sobre el torque y potencia de entrada a un generador (calculo), en la respuestas calculabas los hp de entrada en el eje igualándolos a la potencia de salida, me parece que debe haber una perdida de carga...
1 respuesta
¿Cuáles podrían ser las causas que un alternador eléctrico de 380 volts trifásico y de 7.5 kW queme el bobinado de su armadura?
Tengo un alternador colocado en una micro central hidroeléctrica. La última vez que funcionó tenía las siguientes características: - La medida de la potencia mediante la caída de tensión en un cableado de 500 m dio 7.4 kW cuando el caudal del río era...
1 respuesta
Salta general por arrancada de compresor.
Un compresor de 7,5 Cv hace saltar una línea de 5x6 mm2 con un magneto de 25A. Justamente en el arranque ya pasa y a veces salta el contador inteligente y se tiene que rearmar desde allí. Resulta que hay contratados 4kw en trifásico. ¿Se debería de...
2 respuestas
Porque un compresor atlas copco 125 el motor se forsa y no comprime aire.
Compresor atlas copco 125 no comprime aire se forsa el motor ya limpie el sistema hidráulico y cambie los filtros que podrá ser.
1 respuesta
Diésel o gasolina me dicen que en un futuro cercano
En breve me comprare un coche. Me gustaría diésel pero a quien se lo comento me dice que los diésel lo van a quitar del mercado que me aconsejáis
5 respuestas
Conexión Generador 2 empalmes diferentes
Tengo un generador de 225 kVA trifásico 380V cuyo neutro está conectado al neutro del secundario de un transformador de 315kVA en estrella, así mismo, el neutro está aterrizado a tierra. Ahora bien, debo conectar el mismo generador a otro empalme...
1 respuesta
¿Puede un motor trifásico asíncrono de 150 HP tener un cos de fi de 0.1?
Medí con un analizador de redes y verifique la medida con otro modelo de analizador pero me dio un coseno de phi de 0.1. ¿Es esto posible? El efecto es que sólo había 10 HP de activa y el resto era reactiva inductiva. La potencia aparente era de 120...
1 respuesta
Como selecciono un transformador para mi consumo requer
¿Necesito saber de que capacidad o kva tengo que instalar un transformador trifásico? Necesito hacer trabajar un motor de 7.5 hp trifásico a 220 v., otro de 3 hp trifásico a 220v y un ultimo de 2 hp bifásico a 220v, pero en un futuro requeriré hacer...
1 respuesta
Oscilación en polea de compresor
Tengo un compresor de aire bicilindrico, baja y alta presion. El compresor tenia una vibración ( todo el conjunto) imagine que era por desbalanceo de algo. Y justamente al girar la polea del compresor de aire, parece que sube y baja y/o se mueve un...
1 respuesta
Cómo conectar Empalme Eléctrico y Generador Externo a una misma red para que funcione automáticamente en ausencia de energía
Cómo conectar Empalme Eléctrico y Generador Externo (220V) a una misma red para que funcione automáticamente en la ausencia de energía del empalme, realice una prueba con 2 relés análogos pero el problema se provoca con los microcortes por lo que no...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingenieria Mecánica
Ingeniería Eléctrica