Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿Cuáles son los sistemas de transferencia de energía eléctrica de una red comercial a un grupo electrógeno?
Preguntas y respuestas relacionadas
Deseo saber de que capacidad debe ser un generador eléctrico
Tengo una ensacadora con u motor de 5 hp que para automáticamente cada que llena un saco y otra maquina cribadora con dos motores uno de 3 hp y el otro de 1 hp que trabajan continuamente deseo saber de cuantos watts o kva debe ser el generador
1 respuesta
Grupo electrógeno da algo más de 50 hz.
Un grupo electrógeno de unos 25 kva instalado para unas fiestas en un municipio en sus indicadores marca 400v y unos 52,5 hz, ¿Esto puede generar que la música y las luces del escenario no funcionen correctamente?, ¿Puede hacer que haga saltar el...
1 respuesta
¿Qué voltaje llega al transformador más cercano a mi domicilio?
Como andan En una clase de electrotecnia 2º año, el docente describió a través de un esquema unifilar con símbolos de transformadores, las etapas o procesos en los cuales la corriente es transformada en diferentes niveles de tensión. Por ejemplo,...
2 respuestas
Aislamiento de grupos electrógenos
¿Existe una tabla de aislamiento de grupos electrógenos, un rango de aislamiento, que se puede trabajar, sin nengum problema y si existe la tabla, podrías me enviar, por favor? Y el método, ¿Para la utilización correcta del megometro?
1 respuesta
¿Hay problema para energizar un transformador trifásico-monofásico?
Queria saber si habría problema para energizar, en una red sin neutro, un transformador trifásico-monofásico de 12,5 KVA (con conexión V-V invertida, y reparto en el primario 25/50/25), con un grupo electrógeno trifásico de 25 KVA. El transformador...
1 respuesta
¿En qué momento se lleva a la practica kirchoff...?
Una pregunta curiosa pero que desconozco : ¿En qué momento un técnico electricista debe aplicar las leyes de kirchoff? Me refiero a la ley de corrientes y ley de caídas de tensión que suman cero... ¿Son técnicos o ingenieros los que aplican esas leyes?
4 respuestas
Grupo electrógeno entrega poca potencia
Tengo un grupo electrógeno en teoría de 10kw, adjunto unas fotos . La cuestión es que no puedo exigirle más de 10 amperios, es decir sobre 2200 watios. Cuando lo hago, cae a 190 180 voltios y me cae la frecuencia a 46 o bajo 46 Hz, la cuestión es que...
2 respuestas
Generadores de diferentes números de polos
¿Cómo generadores de diferentes números de polos pueden estar sincronizados? ¿Y qué me determina el numero de polos en un generador? ¿Antes de sincronizar los generadores que tengo que tomar en cuenta con respecto a la red en donde este va a estar...
1 respuesta
¿Cómo es el camino de la electricidad desde el generador hasta la industria o domicilio?
¿Qué voltaje y que corriente son generados? Si el voltaje generado ya es el usado ¿Qué rol cumplen los transformadores de por medio? ¿Qué pasa si una bobina ocupa más de 120 grados en el giro del estátor? ¿Cómo sera la frecuencia? ¿Cómo se produce...
2 respuestas
Arranque de un motor trifásica
Tengo que arrancar un compresor de 15 kw y tengo un generador remolcable de 20 Kva. Aunque este muy justo, ¿Es posible arrancarlo de alguna manera?. Este motor trabajaría en ciclos de 10 a 15 minutos. Vuestra respuesta es muy importante para mi.
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ciencias e Ingeniería
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial