Tengo un toma corriente que tiene fase lo cheque con un buca polos y enciende pero solo me sale 44 voltios que podría ser el por
Mi toma corriente tiene fase pero solo me da 44 voltios cual podría ser el problema
2 respuestas
La compañía cambia la fase de mi línea sin comunicación.
Estoy algo confundido y por eso pido vuestra opinión. Resulta que hace unos meses observe que tenia una derivación en mi línea de casa (clásica instalación de hogar con 7 líneas independientes a 220 v), indagando me di cuenta dos cosas la primera que...
5 respuestas
Comprobar calidad tierra en unifamiliar
Tengo frecuentes caídas del diferencial. He repasado la instalación de conexiones a tierra y he hecho mediciones de voltajes y me da los siguientes: Fase - Neutro: de 215 a 225voltios Neutro - Tierra: 5,2 a 6,5voltios No tengo un telurómetro para...
1 respuesta
Soldador inverter tengo un soldador solter de 185 amperios conectado a 220 voltios funciona pero a 230v no y se bloquea
Lo lleve a reparar y me dijeron que está bien . Porque a 220 v va bien y a 230 v se bloquea, si tiene un rango de trabajo 220 _240 v será problema de la instalación de casa
1 respuesta
Sería peligroso si tocase, por ejemplo, una lavadora que se mojó y que está en funcionamiento? Si pisara un charco que también..
Está en contacto con un aparato eléctrico en funcionamiento, ¿Me haría algo?
3 respuestas
Diferencial salta en cualquier momento del día
Vivo en una casa en el campo de construcción relativamente nueva (6 años). Resulta que igual no me salta el diferencia nunca, como que me salta 3 o 4 veces seguidas. Suele saltar cuando no hay nadie en casa, como cuando hay alguien, da igual; y no...
1 respuesta
Que seguridad tiene el secundario de un Transfor aislamiento?
Tengo claro el uso y funcionamiento del transformador de aislamiento. Entiendo en la seguridad de que no ocurra nada si tocó un polo de la salida. Pero si toco los dos, si, ahí sufriré una descarga del total de voltios, y aquí me surge la duda: Si al...
1 respuesta
Conexión diferencial trifásico
En que repercutiría si conectara en el lugar de una fase el neutro en un diferencial trifásico.? ¿En el diferencial monofásico ocurriría algo?. ¿Dejaría de actuar correctamente el diferencial? ¿En caso de que hubiera una derivación a tierra actuaría...
1 respuesta
Problema con cable a tierra/masa conectada pero no funcionando
Resulta que hace unos días cambié de laptop por uno de aluminio, y cuando lo tengo enchufado y lo toco siento como una "electricidad" en la carcasa, como si mis dedos vibraran al rozarlo. Por lo que leí, eso se debería a que hay algo mal aislado y...
1 respuesta
Diferencial toma de tierra corta la corriente es de 0.03A seria bueno subirlo a 0.04A o 0.05A
Mi nombre es Miguel: Compre un piso antiguo y lo reforme en el año 2004, reforma completa. Electricidad, tuberías de agua, suelo... Como indico la electricidad me la hicieron completamente nueva incluido boletín de enganche hasta 8,8 kW, pero desde...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica