Instalación para bomba de pozo de 10A
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué mi solarium ha aumentado su consumo de amperios?
Tengo un solarium de 8300w que funciona con 380v en trifásica con neutro. Esta conectado a un magnetotérmico de 16a curva C a través de cable de 2,5mm. Resulta que hace 2 años, llegando el verano, el magnetotérmico se calienta mucho y Salta muy a...
2 respuestas
Enchufe para cable de 6mm
El año pasado me instalaron un aire acondicionado, me lo conectaron a un enchufe "normal" con cable de 2,5mm y la instalación eléctrica salio ardiendo. Saltó el diferencial pero los empalmes de la caja de registro se fundieron al igual que el enchufe...
2 respuestas
Protección de un motor de inducción monofásico 1.5HP
Necesito saber como proteger un motor monofásico de 1,5HP 220V 50Hz de una bomba de agua. Mi idea era poner una termomagnética bipolar de 25A como protección contra cortocircuitos y un relevo térmico en el rango de los 5A como protección contra...
1 respuesta
Sección de cable para frigo y lavadora
Tengo una casa de pueblo, que tiene 50 años, quiero poner una lavadora y un frigorífico pero todos los enchufes llevan el cable de 2.5mm y están todos enchufes conectados a un magnetotérmico de 16 amp, podría enchufar en dos enchufes la lavadora y el...
1 respuesta
¿El ICP es semejante al IGA?
Tengo entendido que el IGA es equivalente al ICP (o al menos muy parecidos). ¿Para qué se coloca entonces?.
2 respuestas
¿Es necesario nuevo diferencial y magnetotérmicos en ampliación instalación eléctrica?
He ampliado la instalación eléctrica poniendo nuevos enchufes y luces en una terraza exterior, sacando la línea de un enchufe existente. Cada cierto tiempo salta el diferencial y el magnetotérmico correspondiente a dicha línea, que es la de los demás...
4 respuestas
¿Puedo colocar un interruptor principal en mi casa si me llega 220V?
Mi duda es ya que se supone que el interruptor diferencial mide la diferencia que hay entre la fase y el neutro, entonces si mi casa tiene dos fases, no se si existan interruptores diferenciales para 220 V, o tendría que poner dos de 110 V, pero si...
3 respuestas
Es peligroso hacer funcionar así calentador de 6kw?
Tengo una piscina pequeñita a la cual le he puesto un calentador tipo spa de 6 Kw . Antes tenia uno de 3 Kw y pensaba que seria poner uno y quitar el otro, pero no ha sido así. El calentador venia sin el cable y al conectar un cable "normal" de 2,5,...
2 respuestas
Evitar incendios -cortocircuitos en el hogar
A raiz de un incendio por cortocircuito en casa de unos vecinos me he quedado angustiada. ¿Si apago las luces del dormitorio y desconecto los aparatos del mismo hay posibilidad de que se produzca? ¿Puede arder una lampara de techo si está apagada? ¿Y...
1 respuesta
¿Por qué me quedo sin luz?
Cuando enciendo la bomba de aire acondicionado, al rato me quedo sin luz en casa. La cuestión es que todos los interruptores se quedan arriba, ninguno salta. ¿Puede deberse a que la potencia contratada sea insuficiente? Sí es cierto que el...