Como puedo conectar un motor de 0.75 kw y 1.0 hp a 220volts
Preguntas y respuestas relacionadas
Como convertir un motor trifásico en monofásico
Tengo un motor trifásico (de una hormigonera de 300L) de 3500w y quería que funcionara en monofásico, hay que pensar que la hormigonera tiene que arrancar cargada se puede hacer. El motor es asincro.
1 respuesta
Contactores y relés térmicos
Tengo un motor trifásico 208 V, 1/2 Hp, de 2 a 1 amp y quisiera saber como escoge los contactores y los relé térmicos para el motor
1 respuesta
Quisiera bajar la potencia trifásica contratada en un almacén. Ahora está a 8,8 Kw.
Quisiera bajar la potencia trifásica contratada en un almacén. Ahora está a 8,8 kw. Hay 10 fluorescentes viejos, 4 focos de 500 w. Y un compresor de aire de 3 cv. ¿Qué potencia es la necesaria para cubrir el consumo de estos aparatos aunque no...
1 respuesta
¿Si uso dos moteres de 2hp la potencia seria de 4hp?
¿Lo qué pasa es que tengo una máquina que compre que venia con un nmotor de 5hp pero donde vivo no hay trifacica así que pienso ponerle 2 motores de 2hp eso me daría 4hp?
5 respuestas
Se puede usar un Generador 440v trifásico estrella a 220vTrifasico estrella. Tarjeta avr sx460
Tengo un Generador eléctrico de 25kw 440v trifásico en estrella y 220v con Neutro. Tiene una tarjeta de control AVR sx460. Mi pregunta es puedo convertirlo en 220v trifásico en estrella y 110v con neutro. En que afectaría la capacidad de los 25kw.
1 respuesta
¿Es posible que la llave general sea menos que la que alimenta un motor?
Tengo un ejercicio de un tablero trifásico de 230 v que alimenta 2 motores, uno monofásico de 5 hp cos 0,82 y otro trifásico de 2 hp cos 0,81 Pase los hp a watts usando los coeficientes que el profesor nos dio en clase Motor 1=Multiplique 5 hp por el...
2 respuestas
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...
1 respuesta
ALGUIEN ME ASESORE en la Instalación eléctrica de un Calentador elÉctrico ecosmart a 240 Volts
Soy de México, traje de USA un calentador eléctrico ECOSMART 27 a 240. No entiendo, El equipo requiere 3 FASES; 6 cables de alimentación (3 +, 3 -) y 3 tierras HELP No se como sacar 3 positivos DE UNA INSTALACIÓN A 240 VOLTS A 2 FASES
2 respuestas
¿Cómo debo hacer para alimentar un motor trifásico de una mezcladora de material con 220v?
Al solo tener una alimentación de 220v necesito alimenentar este motor trifásico de 2hp con esta tensión. ¿Cómo puedo lograrlo?
1 respuesta
Sistema de control de potencia reactiva en 220 v funciona correctamente
Resulta que tengo una bodega que tenia su sistema de control de potencia reactiva de 12 pasos en la línea de 220V, los cuales derivan de un transformador principal de 13.2 kv a 440v (1MVA ), el cual a su vez suministra energía a un trafo de 440v a...
1 respuesta