Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
Térmica bipolar en circuito monofásico
Tengo una duda ya que quiero instalar dos disyuntores (diferencial) de 25 A con una térmica de 25 aguas arriba.. Como en la imagen. Lo indicado en rojo es un tablero ya existente(el de mi casa) que se alimenta a partir de un generados y ahora...
3 respuestas
Contactores y relés térmicos
Tengo un motor trifásico 208 V, 1/2 Hp, de 2 a 1 amp y quisiera saber como escoge los contactores y los relé térmicos para el motor
1 respuesta
A menudo me salta el diferencial y no sé el motivo
Trabajo en un colegio de mantenimiento eléctrico, en una planta hay 3 líneas repartidas en varias aulas, un diferencial es una lienea que alimenta 4 aulas, el tiene 3 pías uno para las luces de emergencia y 2 que se repartes en 2 aulas cada uno, lo...
3 respuestas
Buenas. He comprado hoy mismo una lavadora y esta da corriente por la parte baja en una esquina
Me han dicho que si vienen y es cosa de mi enchufe que me cobran la visita. Estoy dudando en que vengan o no por si es problema de mi enchufe, pero por otro lado pienso que he tenido otra lavadora durante 5 años y no tenía este problema. ¿Puede ser...
2 respuestas
Tengo instalación (piso de 60 m2) - ICP 15A- IGA 2P 40A-Diferencial 2P 40A 30mA Clase-AC Residual.
-Para la cocina un IDPN-F 1P+N 16A Curva-C y para la vitro y el horno un IDPN-F 1P+N 25A Curva-C. -Para el resto del piso un IDPN-F 1P+N 16A Curva-C. Todo Schneider. ¿Por qué los amperios del IGA (40A) de la cocina (16A y 25A) y del resto (16) son...
1 respuesta
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Conectar Caldera Electrica 15 kw, diametro cable monofasico?
Quiero instalar una caldera electrica en una casa de 70 m2 la misma es para calefaccion por radiadores y agua caliente. Estuve leyendo y consume 80 amperes. Me parece que con una caldera de 10 kw deberia andar pero no venden mas chica. La bajada de...
5 respuestas
Disyuntor trifásico para motor monofásico
Me han regalado un disyuntor trifásico., el cual quiero montar en un cuadro que tengo para manejar una bomba de pozo residual, pero acá mi problema La bomba es monofásica, algunos me indican que tengo que pasar la fase por los tres contactos del...
3 respuestas
Puedo conectar un cargador con menos voltaje?
Primero que nada quisiera agradecer a los que respondan esta pequeña duda... Veran tengo un proyector...