Transformador monofásico de 240v a 208v por taps
Preguntas y respuestas relacionadas
Varía la tensión Fase/Neutro y Neutro/Tierra con la carga en monofásico.
Instalación monofásica, directa desde el poste y CGP-contador hasta el cuadro de la casa. Derivación de 2x10mm2 para 32metros. Pica de tierra bajo el cuadro general. Con la instalación interior sin carga mido 240v entre fase/neutro y 3v entre neutro...
1 respuesta
Como instalar un maquina trifásica con neutro si no tengo neutro
La empresa eléctrica me distribuye 220 v con tres cables y yo instale los tres cables y la maquina no funcionaba pero un electricista hizo un puente con el cable rojo como se ve en la foto y empezó a funcionar .Esta maquina usa resistencias para...
2 respuestas
¿Por qué mido 135 voltios entre fase y tierra?
En un enchufe de la escuela ... ¿Medimos 135 entre fase y tierra y 236 voltios entre cada fase? ¿Por qué mido tan alto voltaje entre fase y tierra? ¿Es por la raíz de 3 menos que la tensión de fase?
1 respuesta
¿Habrá algún problema si compro un cooler de 127v y mi voltaje en casa es de 110?
Quiero comprar un aire de 127 pero no cableado es de 110
3 respuestas
¿Qué significa que la impedancia de corto de un transformador es 4 %?
Como se mide la zcc de un trafo en ohms o en porcentaje
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Pasar de 220 bifasica a 220 linea + neutro 0.
Existe Algún Transformador 220 a 220 que me de saque de una línea de 220 que actualmente es Bifásica 127v por fase que al unirla me da los 220 voltios, una conversión a una línea de 220 y neutro puro. Es decir tener 220 en fase y un neutro a 0.
4 respuestas
¿Hay devanados terciarios en un trafo?
Yo pensaba que un traformador solo tendriaa devanados primarios y secundarios... Pero en un informe de internet he visto esto : Los valores nominales trifásicos de un trafo de tres devanados son : 1.- Primario : Conectado en Y, 66 KVA, 15 MVA 2.-...
2 respuestas
Conexión trifásica con 2 transformadores dañados
En la conexión de ese edificio se dañaron 2 transformadores, cuando se conecto el tablero del 3 er piso y el breacker de ese tablero estaba apagado, el neutro y la fase género 120v y cuando se realizó la medición de 2 fases estas arrojaron 240v. Los...
1 respuesta
¿Convertir en un generador trifásico 380v a monofásico 220v?
Tengo un generador de 5000w con 3 salidas monofásicas a 220v y una trifásica a 380v. Lo uso para alimentar una vivienda en el campo, por lo que solo utilizo una salida monofásica. Pero me he dado cuenta de la falta de potencia en cada salida...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ciencias e Ingeniería
Ingeniería Eléctrica