Reparacion equipo CARRIER.
Preguntas y respuestas relacionadas
Multi Split no enfría, condensa la tubería de liquido
En un multi Split 3x1 en R410 tengo el problema de que no enfria, en manómetro tengo 0.1 psi, en presión de servicio tengo 1.0 psi o quizás algo menos, se que le falta carga de gas refrigerante, pero mi duda es que si tengo la impulsión sin hacer...
2 respuestas
Tengo un Hitachi de 3000 frigorías, arranca enfriando.
Tengo un Hitachi de 3000 frigorías, arranca enfriando bien durante aprox. 5 minutos, luego el compresor para y no arranca más. Si apago el equipo y vuelvo a encenderlo, arranca nuevamente enfriando durante otros 5 minutos y nuevamente el compresor...
1 respuesta
Tengo dos acondicionadores general electric de 3000 frigorías inverter.
Tengo dos acondicionadores inverter general electric de 3000 frigorías. Estos aparatos los tengo en un piso que tenía alquilado varios años y parece ser que no los han utilizado durante este tiempo (yo cuando vivía allí funcionaban perfectamente). El...
2 respuestas
Recarga de gas R410A y R407
Tras una perdida de gas (R410a) de un aparato de aire acondicionado de hogar. Tengo entendido que hay que hacerle el vacio, y cargar de nuevo con arreglo a la distancia entre el split y el condensador. ¿Pero al hacer el vacio, las llaves de las...
1 respuesta
Problemas con el refrigerante
Al instalar un equipo (samsung)split de 3.000 frig. Y bomba de calor se hizo el preceptivo vacío y se probó la estanqueidad. Sin embargo, dos meses después el compresor y el ventilador saltan, pero no hay calor ni frío. ¿Cómo puedo comprobar si hay...
1 respuesta
Válvula 4 vías aire acondicionado
He visto alguna respuesta de la que ha dado sobre la válvula 4 vías . Tengo un aire daitsu, en frio me funciona pero la bomba de calor no. He comprobado la bobina solenoide y esta perfectamente. La he comprobado quitándola y midiendo la continuidad...
1 respuesta
No logro agregar Gas R22 a Split 4500 Frig.
De nuevo con una duda sobre refrigeración, resulta que tengo un split de 4500 frigorías, aclaro que no es mi primera vez de recarga de gas a un split, lo que me sucedió al querer agregar gas a dicho split es que no logro agregar Gas desde la garrafa...
1 respuesta
Figorifico Candy no enfria la nevera
Estoy reparando un frigorífico CANDY de unos 10 años parece que ha perdido el gas (r600a ) es un combi congelador arriba y refrigerador abajo. He pensado en localizar la fuga(parece está en la union capilar y filtro ) cambiar filtro desidratador,...
1 respuesta
Purga y carga de gas en equipo split
Tengo un equipo de AA tipo split que todos lo años deben de cargar gas, según una persona que trabaja en el ramo me dijo que primero habría que hacerle vacío, cosa que aparentemente nunca se lo hicieron y ademas me dijeron que el vacío lo realiza el...
1 respuesta
Aire LG que no calienta, pero sí enfría
Tengo una máquina 1+1 LG. Uno de los split funciona perfectamente, pero el otro ha dejado de calentar. Cuando con el mando la encendemos, se enciende el led de espera o deshumidificación, y nunca llega a arrancar el compresor. La he puesto en modo...
2 respuestas