Dos por uno para aprovechar retales de cable.
Preguntas y respuestas relacionadas
Dilema con enhufes y sección de cable.
En habitación antigua hay enchufe que viene de térmico de 20, y cable de 4 para alimentar aire inverter, ese enchufe esta puenteado a tres enchufes (mal echo) uno Para tv y 2 para lamparitas. Tanto eso como enchufes tendría que ser cab de 2,5, termic...
4 respuestas
Circuito C5 y circuito C4 instalación
En una vivienda con electrificacion baja de 5 circuitos, el C4 a instalar debido a la estructura antigua del edificio me imposibilita pasar más tubos para desdoblar con 3 pias de 16A y 3 conductores de 2'5mm2 para lavadora, lavavajillas y termo. Como...
1 respuesta
Duda circuito electricidad cocina
Me gustaría que me ayudaseis con el circuito de electricidad que tengo en la cocina montado actualmente. Linea 1 : Automático C20A -> Lavadora, Lavavajillas y Campana : sección de cable 4mm. Linea 2 : Automático C20A -> Vitrocerámira y Horno :...
1 respuesta
¿Qué grosor de cables necesito para instalación eléctrica?
Voy a cambiar la instalación eléctrica de mi casa ya que tiene muchos años, y me surgen algunas dudas. Voy a poner un magneto térmico para el alumbrado, enchufes, enchufes cocina, lavadora, lavavajillas, Aire acondicionado, horno, vitro, calentador y...
2 respuestas
IGA y Diferencial en cuadro eléctrico
Estoy montando un cuadro eléctrico en vivienda. Los 5 magnetotérmicos que he puesto son: 1 de 25 amperios, 2 de 20, 1 de 16 y 1 de 20. ¿De qué intensidad es mejor poner el IGA y el diferencial, de 25 amperios o de 40 para prevenir futuras...
1 respuesta
Reforma de cocina tengo un circuito de 6mm que se derivan toda la electricidad de la cocina horno lavavajillas micro y enchufes
¿Quisiera saber si se puede mantener lo mismo explicó del cuadro sale línea de 6 mm a una caja que está debajo del mueble de cocina ahí salen cables de 4mm para horno lavavajillas nevera dos puntos de enchufes y extractor alguien que me ayude?
1 respuesta
¿Cuántos aparatos poner en un enchufe de 16A?
Recientemente en la casa que me he comprado he realizado unas reformas, estas consisten en tapar parte del patio para tener ahí el calentador eléctrico, la lavadora y la secadora. El caso es que he llamado a un electricista para que sacara fuera unas...
6 respuestas
Nueva instalación eléctrica en vivienda de tres plantas
En primer lugar quiero agradecer el trabajo desinteresado de todos esos profesionales que contestan a nuestras dudas. Hace unas semanas, mi esposa acudió a visitar diferentes casas a la venta junto a una conocida estación de esquí. En un impulso,...
2 respuestas
¿Aguantará enchufe con cable de sección 1.5mm un emisor de calor de 1000 watios?
He ampliado una zona de mi vivienda y en el tema de electricidad pusimos en los enchufes cable de 1.5 mm de sección, para aprovechar un cable que teníamos, ya que en principio lo que se iba a poner en esa sala era una lámpara, la tele, el ordenador y...
3 respuestas
¿Cambiar sección de cable o solo magnetotérmico?
Tengo un enchufe al que llega cableado de 2,5mm2 y al que tengo enchufado la lavadora(2200w) y el termo(1200w) con un ladrón que aguanta 3500w 16A hasta hay todo bien, el problema es que me salta el magnetotérmico que es de 15A, la linea de este...