Calculo de caída de tensión en una línea
Preguntas y respuestas relacionadas
Conectar motor 3 hp trfasico a monofásico de 9 puntas
Como conectar motor trifásico 220 volt de 9 puntas a monofásico 220 volt
2 respuestas
Falla en conductores de alimentación a motor 150 HP
Acostumbro más a contestar que a preguntar en este foro, y el día de hoy me surge un cuestionamiento amigos, Debido a un tipo de falla que me he encontrado últimamente, y deseo saber más al respecto, resulta que en planta al arracanr un motor de 150...
1 respuesta
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
Medición de tensión trifásica entre fase y fase
Resulta que al medir tensión entre fases del tablero general trifásico entre R y S me marca 380V y entre S y T también los 380V, ¿Pero al medir tensión entre R y T me marca 0. A que se puede referir este problema? Es primera vez que veo una situación...
2 respuestas
Como habrá que conectar un motor de 127/220 V a una red de 220 en estrella o triangulo
Necesito saber sobre ese tema no se si es en monofásico o trifásico
2 respuestas
Cuánto debe ser el consumo de una vivienda media para pasar de monofásico a trafasico
Una casa tipo, de grado de electrificación media, con elementos que consumen bastante ejemplo 1 aire frío calor 2500wts, el dueño quiere poner tres Freezer de unos 1600 wts cada uno, lo que cargaría mucho los circuitos. La pregunta es, sacando bien...
1 respuesta
¿Calcular la tensión en los extremos del conductor?
Por un conductor de longitud 12 metros, diámetro 2.76mm2 y resistividad especifica 0.0175 mm2/m circula una corriente de 15 A, Calcular la tensión en los extremos del conductor ¿Cómo resuelvo ese tipo de ejercicio?
1 respuesta
¿Calculo del alimentador para vivienda?
Tengo la instalación de una vivienda con una potencia instalada de 5 KW ( 24,5 amp ), donde la alimenticio es aeria de 500 mts, con un Voltaje de 220 V monofásico. ¿Cuál seria la sección de ese alimentador? ¿Y cada cuantos metros debería disminuir la...
1 respuesta
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...