¿Cuánto puede consumir una derivación a tierra?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué pago tanto de luz?
Esta ultima factura a sido de 230€. Somos 2 personas, estamos todo el día fuera, apenas cocinamos, ponemos 3 lavadoras a la semana y tengo termo eléctrico pero... No es normal. ¿También me pregunto una cosa y quizás tiene al que ver? ¿Por qué no me...
5 respuestas
Disparo interruptor diferencial en vivienda.
Tengo un problema en una vivienda de 2 plantas. Resulta que en la 1 planta en el cuadro de distribución, hay 2 interruptores diferenciales, de cada uno de estos interruptores cuelgan 5 magnetos. He ido desconectado línea por línea y me he estado...
5 respuestas
Instalar un contador monofase desde otr trifase
Tengo que instalar una bombade pozo monofásica con un contador para pagar consumo al propietario de línea trifásica .Sacare la línea monofásica de un contador trifásico. Pero me han dicho que este contara por tres la potencia consumida máxima de una...
2 respuestas
Conectar lavadora y lavavajillas mismo enchufe sección 4mm2 e ICP de 25A
He comprado un lavavajillas para una casa bastante antigua, y solo tengo una forma de conectarla, y es a una toma en la que ya está la lavadora. He visto que el enchufe es bastante antiguo, tiene 2 fusibles planos cerámicos de 16A y su conexión es de...
6 respuestas
Contador analógico a telemático digital con 440v de tensión.
Hace años que estamos solicitando a Endesa la instalación del contador digital telemático Cervantes; han venido un par de veces los técnicos pero no lo han podido instalar. A nosotros nos llega la luz con una tensión de 440v, actualmente tenemos un...
1 respuesta
¿Se puede rearmar automáticamente ICP de contador inteligente?
Tengo instalado suelo radiante que en temperada invernal no puedo apagar incluso si me voy de casa por la inercia tanto para alcanzar la temperatura como para bajarla. El caso es que días muy puntuales me de dispara el ICP del contador inteligente....
10 respuestas
No me llega toda la electricidad al cuadro general
Estoy intentando solucionar un problema con el cuadro eléctrico de mi casa, en el diferencial general solo llega corriente del exterior en los polos 1 y 3, en el número 5 osea el cable gris no me llega electricidad, con el siguiente problema de que...
1 respuesta
¿Por qué me salta el diferencial cuando se va la luz para todos los vecinos?
He estado fuera de casa varios días, la casa está deshabitada, solo la nevera funcionando, y se ha ido la luz general durante mi ausencia. Cuando regreso ha saltado el diferencial y se ha descongelado la nevera. ¿Cuál es la causa de esto y cómo...
3 respuestas
¿Hay errores en los contadores de la electricidad?
Se me ha disparado el consumo en la factura de la luz. En dos meses sin haber estado uno en casa hemos consumido casi 800 kw. Cuando la media de dos meses viene siendo de 400 kw. Esto ha coincidió con el cambio de contadores. He hecho varias...
6 respuestas
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...