Que cosas mide un megger
Preguntas y respuestas relacionadas
Como medir humedad con un tester.
Como puedo medir con un multitester humedad en el cable telefonico, al desconectar el servicio que medida me puede dar y en tester que escala puedo utilizar, la prueva seria par por par.
2 respuestas
¿Cómo funcionan las resistencias eléctricas?
No entiendo cómo funcionan las resistencias ya que si unimos fase y neutro se genera un corto y si los unimos en un resorte no se genera un corto y es eso lo que no entiendo
2 respuestas
Aterramiento del neutro del transformador
Tuve algunos problemas en el montaje de un transformador de 2MVA 13.2/2.3KV YNd11 (transformador elevador)el neutro se tenia que conectar a tierra a través de una resistencia, el cable de tierra por razones de estética fue conectado pegado a la parte...
1 respuesta
De qué depende la cantidad de devanados de un transformador? De la cantidad de niveles de tensión?
Un transformador de 10-¿22.9kV en media tensión tendría dos devanados en Media tensión?, Similar en baja tensión si fuese 440-¿220V? Y en el caso de un transformador que tienen 4 tipos de conexiones como dy5,... Etc, ¿A qué se debe?
1 respuesta
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
La conexión a tierra esta energizada
Mi problema es que la conexión de la jabalina se comporta como una fase viva ya que midiendo voltaje entre tierra y neutro se registra 112 voltios y entre fase 1 se regístran 196 v Igualmente entre fase 2 y tierra se regístra 112 v pero entre fase 3...
1 respuesta
Unir neutro y tierra en cuadro eléctrico industrial a 24V CC
Desde mi punto de vista, existe la creencia de que hay que unir neutro y tierra en los cuadros industriales(tras el transformador de 24V CC). En ningún sitio he estudiado o leído eso oficialmente. El otro día teníamos un problema, y el electricista...
3 respuestas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Estrella triangulo
Tengo una duda sobre un motor que tengo AEG trifásico 230/400 4,5/2,6A de 1,1 Kw. En el taller donde quiero conectarlo dispongo de una tensión de red de 400 v, mi pregunta es: ¿En el bornero del motor tengo que conectarlo en estrella no? Creo que si,...
1 respuesta
Coche muerto sin electricidad ninguna, cortocircuito, batería bien.
Estaba buscando un fallo de arranque del motor en mi opel corsa C de gasolina porque haciendo comprobaciones descubrí que no le llegaba gasolina a la rampa de inyectores y me fui con mi multímetro a comprobar la conexión de la bomba de gasolina que...
1 respuesta