Consumo motor agua trifásico con grupo electrógeno
Preguntas y respuestas relacionadas
Quien sabe de motores monofásicos y trifásicos
Para un motor eléctrico monofásico de un par de polos, conectado a 120 V, con corriente de 10 A, cos φ = 0,85, velocidad nominal de 1750 r.p.m y eficiencia de 0,9, determinar la potencia mecánica desarrollada. ¿Si al anterior motor se le incrementa...
1 respuesta
Mejoramiento del factor de potencia
Quisiera mejorar el factor de potencia de una bomba que tengo en finca, con linea desde casa a unos 200 metros más 50 mts. De profundidad;220 v, manguera de 2*2,5 No arranca y quería ponerle dos condensadores(los tuvo anteriormente)pero ya no se de...
1 respuesta
Tengo un motor de 1 hp, dice 230/380,¿Significa eso que puedo conectarlo tanto en una red de 230 v como en una de 380 v?
Quisiera hacer funcionar un motor de 1 ho mediante un contactor III, ya compre las botoneras y luces indicadoras verde, roja y amarilla. Las luces son para 230 v Mi idea es hacerlo funcionar primero en una linea de 230 v III, ¿Pero puede marchar en...
3 respuestas
Consumo excesivo de bomba de agua
Tengo una bomba de agua de alberca, de 1hp, a 127 volts, se supone que su consumo es de 750 whats, y por defecto 1 kw., pero consume 5 kw hora El cable desde la acometida es de calibre 12, y la distancia recorrida es de 30 metros, cual seria el problema
4 respuestas
Cambio de tensión de motores trifásicos
Quisiera saber si al cambiar los motores de una empresa de 220 a 440 les ahorraría dinero y en todo caso como puedo hacer para que la empresa pueda gastar menos dinero en consumo de energía sabiendo que se hace los mantenimientos correspondientes
1 respuesta
¿Cómo calcular un banco de capacitores con 6 pasos según la potencia activa de una planta a 440v?
Quiero instalar un controlador de factor de potencia automático de 6 pasos ya que en la planta se lo hace de forma manual, y para ello necesito saber o estar seguro de como hacerlo. La tensión es de 440 V y carga es de 520 AMP con un factor de P de...
2 respuestas
Planta de 34 kw alimentándome una bomba de 5.5 hp
Es que tengo un problema con la planta que me está alimentando una bomba de 5.5 hp a 220v la planta es ta generando 224 v y130 v la bomba es ta a una distancia de 160 metros de donde está la planta y me llega el mismo voltaje cuando prendo la bomba...
2 respuestas
Motor eléctrico
En un motor eléctrico, que equivalencia existe entre caballos y watios, y dependiendo de la potencia como se hace el calculo para una protección térmica.
1 respuesta
Watios corriente continua - corriente alterna
¿Son iguales los watios de un electrodoméstico que funciona con corriente continua que los de uno que lo hace con corriente alterna? ¿Producen el mismo calor? Me explico: Supongamos una bomba de una pecera. Me interesa que la bomba de el menor calor...
1 respuesta
F + F + N : 22OV en una re trif. De 380V?
¿Se puede conectar fase + fase + neutro que me genere 220v en una red trifásica de 380v? ¿Cómo tendría que ser?
2 respuestas