Aire Acondicionado Sanyo KRV126EHE
Tengo este aire acondicionado en casa, y las preguntas que tengo son las siguientes: 1.- Resulta que la toma de desagüe del aparato, me la conectaron a la del desagüe del baño, que esta a unos 4 metros de distancia lineal, lo raro es que mi duda es,...
1 respuesta
Instalación bomba condensados Aspen Pumps FP2943.
Quería saber si es posible instalar esta bomba para la evacuación del agua de una caldera donde el desagüe más cercano estaría en el sótano. El camino seria de una bajada de unos 2-3m, luego un tramo horizontal de unos 4m por un doble techo donde...
1 respuesta
Funcionamiento to de una válvula antiretorno
He instalado una en un desagüe exterior en una acera específica para el bajo al cual confluyen otras tuberías de la comunidad también. En los días de trombas de agua, me sale agua de una arqueta o registro dentro del bajo a pesar de la válvula. Esto...
3 respuestas
Modificar instalación de sifón fregadero
Acabo de comprar un piso y me encuentro con esta chapuza. ¿Podría poner el sifón en la tubería de desagüe ( cortandola primero) y llegar a la válvula del fregadero mediante unos codos y tubo de PVC formando una L y así ganar espacio bajo el...
2 respuestas
Mal olor intermitente en aa Daikin
El año pasado instalé un aparato de aa + bomba de calor, 3x1 inverter de Daikin. El primer mes de funcionamiento fue correcto. A partir de ahí empezó a desprender mal olor de forma intermitente. Sólo olía ciertos días y siempre en el momento de...
1 respuesta
Pueden entrar cucarachas por el aire acondicionado?
Vivo en una urbanización me han instalado dos aparatos de aire, no se si me explico bien por que no entiendo. Están conectados al vajante supongo q habrá sifón, pero he oído q al estar conectado al vajante podrían entrar cucarachas por el aparato del...
1 respuesta
Como logro que deje de tirar agua un A.C industria
El equipo es un rheem de 240,000 btus dividido y el problema es el siguiente: Se le ha dado su mantenimiento general en varias ocasiones pero la turbina sigue aspirando el agua de la charola el diseño del desegue consta de una trampa les agradezco si...
1 respuesta
¿Un tubo flexible con un codo por debajo de la salida a pared como bote sinfónico en el lavabo?
ME están instalando un mueble de lavabo en la reforma del baño. Me han puesto un tubo flexible en el desague que hace una curva por debajo de la cota de la bajante . ¿Esto se puede considerar como bote sinfónico del lavabo? A mi me parece una...
2 respuestas
Instalación calefacción y agua no tienen válvula antiretorno.
Calefacción y acs de gasoil . No tienen ni la calefacción ni el acs válvula antiretorno. Quisiera que me informaran de donde deben ir exactamente. Creo que va todo bien salvo que algunas veces viene un poco de agua templada por los grifos de agua...
1 respuesta
Cambio de caldera estanca a condensación.
Estoy pidiendo presupuestos para cambiar una caldera (Roca Victoria) estanca a una de condensación (Saunier duval Thermafast Condens). La instalación actual tiene evacuación de gases y adquisición de los mismos por la azotea por unas tuberias (2, una...
2 respuestas