Puedo conectar un termostato externo a una caldera Saunier Duval Thema F23E
Preguntas y respuestas relacionadas
Caldera gasoil Roca gavina GTI 30.000 kcal.
Mi caldera venía con una boquilla de 0.85 gph. El técnico del mantenimiento de ROCA decidió cambiarla a una de 0.75 gph porque en teoría así gastaría menos, nosotros no le pedimos el cambio. La verdad es que la caldera va más o menos igual que antes,...
2 respuestas
Placa electrónica mal, no detecta el cronotermostato
He comprado una roca gavina gti confort de segunda mano, le he puesto un cronotermostato y la caldera para por temperatura de agua, si lo desconecto hace lo mismo y si lo puenteo lo mismo, siempre corta por temperatura de agua. ¿Esta la placa mal?..
1 respuesta
Caldera de Condensación Saunier Duval, pierde agua y el termostato no cambia la temperatura mínima de la caldera.
Al rato de tenerla encendida empieza a gotear e incluso a borbotones. La otra cosa que falla es que aunque subo con el mando del termostato la temperatura de la caldera, la mínima (de la caldera), que está ajustada a 10º termina dominando y al cabo...
2 respuestas
Bomba de recirculación caldera Saunier Duval F24 NOx
Tengo una Saunier Duval F24 NOx. Tras desmontar un radiador este verano para cambio de junta y purgar los radiadores normalmente, he notado durante toda esta temporada de invierno ruido en el radiador cambiado, así como en el del salón, unos...
1 respuesta
Conectar termostato Garza en caldera Vaillant antigua
He adquirido un termostato inalambrico Garza para ponerlo en una caldera Vaillant bastanye antigua. En oyros hilos he leído que los dos cables que salen del receptor hay que conectarlos donde está el puente de la caldera (quitando el puente). En las...
1 respuesta
Termostato de contacto en la tubería de ida calefacción
Espero que alguien me pueda ayudar. El caso es que tengo una caldera de gasoil, con dos circuitos de calefacción, tengo instaladas unas válvulas de 3 vías en cada ida de las diferentes zonas, zona 1 (planta baja) zona 2 (Segunda planta). Tengo un...
3 respuestas
Led rojo en caldera thematek f24
Tengo una caldera thematek f24 la cual si la temperatura exterior es de mas de 20 grados, aleatoriamente (a veces si, a veces no) da fallo de led rojo... Si la reseteo esta funciona con normalidad y al cabo de 1h o varias, otra vez salta el fallo. Lo...
2 respuestas
¿Cómo sustituyo un termostato Aube TH136 por uno modulante Vaillant calormatic 350 ebus?
Quiero sustituir mi actual termostato por uno más avanzado. Mi pregunta es si es tan fácil como desmontar el actual y conectar los 2 cables que salen de la pared al nuevo termostato modulante, o por si contra al ser un termostato ebus debo modificar...
1 respuesta
Comova conectado el termostato exacontrol e7 rc a caldera saunier duval termaclassic f25?
Hemos conectado el conector a donde va el puente de la caldera pero el receptor radio que va conectado no recibe señal alguna del mando termostato como si no le llegara corriente, ¿Alguien sabe cual puede ser el fallo?
1 respuesta
Caldera saunier duval con agua tibia
Tengo una caldera SAUNIER-DUVAL mod. SD210/20. Es una de estas calderas de las de toda la vida; nada electrónico, sólo la bomba de la calefacción. El problema que tengo es el siguiente. Cuando abro el agua caliente, la llama va a tope, no hay...
1 respuesta