Quisiera saber si es necesario que el fase, neutro y tierra estén juntos o también separado?
Quisiera saber si el fase, ¿Neutro y tierra tienen que ir juntos desde el medidor hasta el centro de carga? O se puede separado. Por decir si en un edificio de un tercer nivel no llega la corriente en el centro de carga porque el fase está cortado en...
3 respuestas
¿Funciona una lámpara si la conecto a vivo y a tierra?
Si conecto una lámpara al vivo (fase) y a la puesta a tierra, ¿Funcionará? Según tengo entendido, hay diferencia de potencial pero no hay corriente. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre tierra y neutro?
3 respuestas
¿Por qué el neutro se conecta a la tierra del trafo?
Me gustaría saber cual es la verdadera razón por la que el cabe neutro se conecta a la tierra del transformador.
3 respuestas
Necesito ayuda con la linea neutra de ni instalación eléctrica
¿A qué se debe que en un sistema de baja tensión, al medir la linea neutra esta me indique voltaje de 12 o 25 voltios? ¿Cómo identifico la linea neutra y las lineas puestas a tierra si al medir cualquiera de ellas con la fase me indica voltaje normal...
1 respuesta
Poner toma de tierra en verja
Hace poco que vivo en una finca rústica con una pequeña casita, la casa tiene su instalación eléctrica toda en regla y correctamente instalada, pero desde uno de los diferenciales sale una rama que alimenta diferentes partes de la finca, el caso es...
2 respuestas
Protección de motores trifásicos
Que tipo de protección necesito para los motores trfasicos siguientes: 44.7 kw, 440 voltios; molino 29.84 kw 440 voltios
1 respuesta
Tensión entre neutro y tierra ¿A qué se debe, qué problemas puede traer y cómo puede corregirse?
Estoy trabajando en una fábrica de bolsas plásticas que tiene instalados muchos variadores de frecuencia. Estoy revisando y corrigiendo las puestas a tierra de todo los aparatos y como para tener datos medí, entre otras cosas, la tensión entre tierra...
2 respuestas
Salta diferencial al enchufar secadora
La cuestión es que al encender mi secadora bauknecht tra5470 salta el diferencial de la vivienda. He desmontado la parte trasera pata hacer comprobación desconectando el cable de tierra que entraría directo del cable enchufe Y ASI FUNCIONA pero no...
2 respuestas
Bloque de viviendas sin toma de tierra
Bueno pues lo dicho en la pregunta. En un bloque de 10 viviendas en 5 alturas no hay toma de tierra, he abierto el cuadro de la casa y además de otras cosas como que no hay neutro sino que es corriente de dos fases y que aún mantiene el ICP más un...
2 respuestas
Protección diferencial general en cuadros industriales
En viviendas y locales esta reglamentado el uso exclusivo de diferenciales de sensibilidad de 30mA, incluso la norma habla de mayor sensibilidad para por ejemplo bañera hidromasajes. En estas instalaciones se pueden ver protecciones diferenciales...