Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Como se calcula un interruptor termomagnético para
Preguntas y respuestas relacionadas
Monofasicos de trifasico
Tengo en mi domicilio suministro trifásico con dos polos vivos y uno en potencial "0". Si quisiera conectar dos circuitos monofásicos ¿Cómo se harían las conexiones? ¿Conectando a cada monofásico un polo vivo y teniendo en común el polo en potencial...
1 respuesta
¿Por qué los capacitores de los ventiladores de techo normalmente vienen con una tensión sobredimensionada?
Por ejemplo en mi país la tensión fase-neutro es de 220 V y los capacitores en los ventiladores de techo tienen normalmente una tensión de 400 V.
3 respuestas
Consumo de un ventilador
Tengo todos los datos relativos a un motor eléctrico en el catalogo del mismo, pero lo que quiero es realizar el mantenimiento preventivo del mismo y ver cual es el consumo. Los datos que puedo obtener son los de intensidad y la tensión y en el...
2 respuestas
Instalación eléctrica nave
Estoy realizando la instalación eléctrica de una nave y me surgen 2 dudas: 1 He puesto en ella cuatro tomas trifásicas por si en algún momento tuviera que conectar algún dispositivo como un motor o algo por el estilo. El REBT me dice que tome para...
1 respuesta
¿Máquina de hilo trifásica... Como conectar en monofásico?
¿Necesito conectar una soldadura de hilo trifásica con monofásica... Se podría hacer en triángulo y con condensadores?
2 respuestas
Potencia Tomografo Philips Tomoscan AV
Tengo que realizar la instalación de un tomografo Philips Tomoscan AV. En las especificaciones técnicas del equipo dice que consume una potencia nominal máxima de 100KVA, esto es porque todo el sistema se alimenta de un transformador de 100kVA. Es...
2 respuestas
Como medir la potencia de una linea trifasica?
En una linea monofasica ... Primero pruebas con el multimetro cuantos amperes consume el equipo... Luego el numero de amperes lo multiplicas por 220 voltaje... Eso es el resultado... En una linea trifasica ... Como podria medir la potencia?
2 respuestas
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
Calcular térmico contactores y relé en partida estrella.triangulo en.una bomba de 15hp 380 con. Corriente. Nominal. En.25a
Necesito calcular térmico, contactores. Y relé. Para una. Bomba trifásica (380v)de 15hp.11kw.. Con. Una. Corriente nominal de 25 a en. Partida estrella. Triangulo
1 respuesta
Cómo identificar en un transformador trifásico seco con entrada en el primario de 480v y salida en el secundario a 120 y 220v.
¿Cómo identificar en un transformador trifásico seco, con entrada de 480v en el primario, y salida de 120v y 220v en el secundario con capacidad de 15kv, dónde van conectadas las entradas h1-h2-h3, y las salidas al secundario X1-x2-x3-x0, cuando no...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica