El compresor de mi equipo multisplit no funciona correctamente
Tengo un equipo solo de frio multisplit 2x1 y lo que pasa es que cuando pongo en marcha el equipo a veces arranca el compresor y otras no, a veces al rato de arrancar el compresor se para, no se si al equipo le faltaría gas o el compresor no funciona...
1 respuesta
Purga tuberías aire acondicionado.
El técnico me ha instalado un aire acondicionado con dos metros de tubería y no ha purgado el aire de las mismas con la bomba de vacío. Me han dicho que no lo ponga en marcha y traerán la bomba de vacío para sacar el aire, pero el circuito ya lo han...
2 respuestas
Máquina nueva Emelson deja de enfriar en 1 mes con R32
Instalé una máquina nueva Emelson con bomba de vacío, por lo que el circuito no tenía fugas. Pasado un mes he notado que ha dejado de enfriar poco a poco, por contra en modo bomba de calor sí calienta. He medido la presión por ver si era una fuga,...
1 respuesta
¿Coómo puedo recuperar el gas de un split para luego echarle su carga completa?
Quisiera saber como puedo recuperar el gas de un split para luego echarle su carga completa en gramos. Y como hacer una buena limpieza de un tapón de aceite a un Frigorífico.
1 respuesta
A/C calienta poco y temperatura salida no estable
1º split carrier 40 dmc teide plus 2º compresor carrier 38 yy-048g 3º aire acondicionado por conductos. 4º diferencia de altura entre los dos aparatos 15 m aproximadamente. 5º tubería de tirada entre los dos aparatos 25 metros 6º gas r 410 a bueno...
1 respuesta
Fallo y timo en Climatizador johnson
Acabo de alquilar una vivienda en la que tengo el modelo de climatizador Split johnson mnc-30. Todavía no he necesitado usarlo pero he observado que ni enfría ni calienta a pesar de que el compresor aparentemente funciona(hace bastante ruido... Je...
5 respuestas
Bomba de calor aire acondicionado
Compre en verano un split de aire acondicionado con bomba de calor. Este fin de semana probé a poner la bomba de calor, con el mando, se enciende correctamente y demas, pero no llega a salir nada de aire. Probé las otras opciones de frio y demás y...
2 respuestas
¿Hacer vacío con el propio compresor?
Como digo en el titulo de la pregunta, es posible hacer el vacío a la instalación con el propio compresor, como es lógico me imagino que la instalación debe de estar vacía sin gas, para luego poder cargar el nuevo gas. Si es posible como se hace paso...
2 respuestas
Precio limpieza tuberías de Aire Acondicionado por conductos
Me instalaron un AA por conductos en septiembre. En su momento hicieron una breve prueba con aire frío y, aparentemente, funcionaba. No se volvió a utilizar hasta mediados de noviembre, para probar la bomba de calor. No funcionó, sale aire por las...
2 respuestas
Duda sobre tipo de gas refrigerante
Quería saber cual es tipo de gas refrigerante de mi aire acondicionado: El técnico que ha venido a verlo dice que es el R22 (lo dijo viendo la etiqueta de la unidad interior), pero yo he visto que en la etiqueta de la unidad exterior pone que el gas...
1 respuesta