Determinar inicio y final de bobinas.
Preguntas y respuestas relacionadas
Medir aislación utilizando Megger
Las pregunta son siguientes: 1).- Al medir aislación en un motor de 400v AC la aislación mínima seria de 400kOhm (según no recuerdo el termino 1volt por kilohm algo así) siendo este caso el motor ya estaría en malas condiciones. Si estuviera por...
1 respuesta
¿Este motor será un motor trifásico trabajando en triángulo con una diferencia de potencial de 220V?
Ante todo le digo que aprecio mucho la forma en que usted se expresa porque sus respuestas son claras, concisas y fundamentadascon argumentos técnicos y sobre todo matemáticamente. Estuve leyendo una respuesta suya a un señor (el que le preguntaba si...
1 respuesta
Calculo de la sección del hilo conductor y la caída
Mi pregunta son las fórmula para calcular la sección de un cable para la instalación de luminarias en un nave, y el calculo de la caída de tensión.
1 respuesta
Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por 2 fases (220V)?
¿Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por dos fases provenientes de un sistema trifásico 220/127V?
2 respuestas
Tengo un motor 220 v trifasico conectado a un selector estrella triangulo ¿Como paso la coneccion a 380v utilizando el mismo sel
Motor de 10 hp, 220v trifásico, 2400rpm conectado a un conmutador estrella triangulo
3 respuestas
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas
Paso de 230/400 a 130/230, pierdo potencia? ¿Y los aires?
Mirar, me cambiado de vivienda y en la anterior gozaba de una trifásica de 230/400, pues resulta que en la nueva, tengo una trifásica de 130/230, entonces mi pregunta es: ¿E de suponer que la potencia será muy inferior a la que tenía anteriormente? O...
3 respuestas
Queria saber la motor eletrico antiguo los bornes son z x y u v w
Queria conetar un motor asincrono monofasico 0.75 cv 110/220 v en la caja de bornes estan unidos z x y el otro estremo unidos c v w mediante plaquitas metalicas no se si esta manipulados o estan correctos al darle corriente observo que las bombillas...
1 respuesta
¿Alguien sabe el circuito de contactores de este motor trifásico de dos velocidades?
Es un motor de una amasadora rápida que compre usada y el motor no venia con la chapa y le quiero poner los contactores pero no se las conexiones
4 respuestas
Problema con un motor trifásico
El problema que tengo es un motor que no tiene placa de bornas, he localizado las fases pero al conectarlo en triangulo no se si tiene importancia a la hora de conectar el principio de fase (U, V, W) y el final (x, y, z), ya que teóricamente debería...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica