Termo Junkers WR11 -2 B31 S2895 en el arranque algunas veces.
Preguntas y respuestas relacionadas
Calentador junker wr11 b31
El problema que me ocupa es que la llama piloto no enciende, del tren de encendido solo suena el primer clic. Cambie las pilas y la pieza piezolectrica, pero seguía sin funcionar. Al cabo de unas horas, abrimos la bombona del gas y em pezo a...
1 respuesta
Problema encendido calentador Junkers
Soy nuevo en esto y no se si estoy ubicando bien la consulta. Mi suegro tiene un calentador Junkers modelo WRD11-2 que cuando se abre el grifo del agua caliente no se enciende, ya le cambiaron el módulo de encendido porque creían que era eso, pero en...
2 respuestas
Fuga gas en calentador junker
Tengo un problema con calentador junker de encendido con pilas, pues me sale gas continuamente por la llama piloto, aún cuando el agua este cerrada, esto origina que el calentador no funciona;he desmontado la electroválvula, que abre el paso de gas...
1 respuesta
No se enciende la llave piloto de mi termo de butano y el agua caliente sale con muy poca presión
Desde el principio. Llevaba unos días que mi termo le costaba encender, se encendía la llama piloto, pero no los quemadores. Hasta que llego el día que solo encendía la llama piloto. Pensando que pudiera ser de la membrana lo desmonte, pero la...
1 respuesta
Mi caldera corta el agua caliente con cualquier grifo !
Tengo una vieja caldera JUNKERS ZWE 24-2KDP 23 S2892, el problema es que funciona bien la calefacción pero al abrir cualquier grifo del agua caliente y mezclarlo con fría se va la caliente, por lo que ducharse es una locura, tienes que volver a abrir...
3 respuestas
Agua tibia en ducha, en los demás bien.
Tenemos gas butano con termo Junkers. Presión puesta al mínimo (osino caliena menos) y la llama al máximo. En todos los grifos sale a 48 grados pero en la ducha no pasa de 38 grados. La presión es muy buena en la ducha. Se ha puesto incluso reductor...
2 respuestas
Luz roja Hydropower siempre encendida
Una consulta a ver si me podéis guiar, soy mecánico de Refrigeración Industrial y maquinaria de Hostelería y restauración. Tengo una avería en mi domicilio con ese calentador, a ver... El calentador va, arranca, calienta, no se para, va de vicio, es...
1 respuesta
¿Problema calentador a Gas butano? No es posible regular a temperatura adecuada
Tengo un calentador Cointra a gas butano, CL-13. El caso, es que en el fregadero y lavabo puedo regular la temperatura, pero no así en la ducha. En el lavabo y ducha tengo el grifo monodin N de Roca. He intentado regular caudal de muchas formas y...
2 respuestas
Calentador junkers wrd 11
He visto que has contestado a otro calentador junkers, pero el mio es diferente, te cuento cuando abro el grifo oigo saltar las chispas pero sale en el display el código EA y si apago del interruptor, cuando vuelvo a encender sale FO. ¿Me podrías...
3 respuestas
Me viene un poco de agua fría cada vez que cierro/abro el grifo de un calentador de gas, llama eléctrica.
Acabo de cambiar de calentador, yo antes tenia el de obra, uno normal que había que encender y apagar la llama, después de 15 años me apetecía comprarme uno de llama eléctrica, me he puesto un Junkers de 11 litros con llama eléctrica y lo que me...
3 respuestas