Calculo de protecciónes para una bomba sumergible
Tengo una duda y acudo a ustedes debido a su gran experiencia, tengo que instalar una bomba para drenaje con las siguientes características; voltaje de 380 v, 16 A, 10.2 kw, esos son datos de la placa, esta bomba es de partida directa y necesito...
2 respuestas
Cálculo red de distribución aérea
Me ha surgido un problema en una granja antigua con la red de distribución (privada). Necesito sustituirla y no tengo claro si mis cálculos son correctos. La potencia contratada son de 14Kw, 400V, unos 300m de cable a sustituir. El cable va montado...
1 respuesta
Reforma cables y enchufes cocina. Electricidad.
Estamos a punto de reformar cocina. Tiene un cable plano antiguo que combina luz y un enchufe (ponemos y quitamos microondas) y un enchufe para nevera. Hace poco cambiaron a 220v sin cambiar cableado puesto que indicaron que era suficiente. Ahora...
2 respuestas
¿Cambiar sección de cable o solo magnetotérmico?
Tengo un enchufe al que llega cableado de 2,5mm2 y al que tengo enchufado la lavadora(2200w) y el termo(1200w) con un ladrón que aguanta 3500w 16A hasta hay todo bien, el problema es que me salta el magnetotérmico que es de 15A, la linea de este...
2 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
Toda información sobre medidor elster A3RAL
Tengo un problema que tengo un medidor elster A3RAL soy cliente de una empresa eléctrica pero mi consumo se sigue incrementando más y más ya solicite lo revisen pero que posibles fallas podrían ser ese medidor es de conexión indirecta con trafo de...
3 respuestas
A cerca del consumo de energía en general
Tengo una duda desde hace ya tiempo,¿Cómo es que las industrias que generan la electricidad saben el momento exacto en el que deben de inyectar más corriente al sistema y el momento exacto en el que deben de dejar de inyectar corriente en el sistema;...
4 respuestas
¿Qué sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro con varios tipos de lineas?
Me podrías aconsejar que sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro que tendrá 4 lineas de 4mm 2 de 6mm ;4 de 2,5mm y 3 de 1,5mm ya montado con sus magnetos y diferenciales.
1 respuesta
¿El ICP es semejante al IGA?
Tengo entendido que el IGA es equivalente al ICP (o al menos muy parecidos). ¿Para qué se coloca entonces?.
2 respuestas
Que sucede si conecto dos circuito de fases diferentes con neutro compartido, con breaker sencillo.
En un circuito de dos fases con el neutro compartido, si se conecta con breaker sencillos, que sucede cuándo se le da corriente a uno y a otro no