Fuente alimentacion corriente continua en milivoltios
Preguntas y respuestas relacionadas
Reducir tensión de 220VAC a 16VAC
He hecho esta misma consulta en el tablón publico, pero el experto que me estaba respondiendo, a pesar de su interés, no ha conseguido resolverme la duda. He visto tus respuestas y se adaptan a mi nivel de conocimientos: neófito en electrónica pero...
1 respuesta
Como hacer regulador de tensión
Tengo un pastor eléctrico, que se alimenta con una pila de 9 v, la pila se gasta bastante rápido, sobre todo cuando la línea se descarga al tocar la línea de la hierba verde. He pendado si pudiera conectarle una batería de coche de 12 v, para la que...
2 respuestas
¿Qué tal? Estoy por empezar a trabajar de electricista. Y estoy por comprar un probador de circuitos. Pero no se cual elegir.?
¿Me podrían ayudar a elegir el tipo de probador correcto para mi trabajo?.
4 respuestas
Es normal tensión 230v entre fase y grifo o sumidero en Wc?
Al medir entre la fase de un enchufe del WC y un grifo o una parte metálica en el suelo del baño con el voltímetro marca 230 volts. ¿Es posible corregirlo? ¿No hay un riesgo de que alguien se electrocute? La casa no dispone de interruptores diferenciales
3 respuestas
Al conexionar las baterías da fuerte chispazo
Tengo una instalación a 24v, el primer día que fui a conexionar las baterías al poner el ultimo borne me saltó un buen chispazo (me dejo el terminal negro), pero al instante lo volví a conectar y ya no saltó. Las tuve que quitar por un problema y...
3 respuestas
Problemas con TV NOBLEX 20TC 613
Con respecto a un TV NOBLEX 20TC 613 Que tiene un problema de encendido similar al de MARIANO. Descubrí que tenía quemado el integrado de la fuente STRS6707 y el del horizontal D1878 (aparentemente fue por una subida de tensión de la linea), por lo...
1 respuesta
Malla de Puesta a Tierra
En una edificación de 4 pisos, donde ya están los dos primeros constridos, se va a hacer una malla de puesta a tierra en el sótano aplicando la norma IEEE/2000, la edificación posee 14 columnas. Para calcular la MPT se realizaran pruebas de...
1 respuesta
Vida útil de las baterías para placas solares.
Tengo dos baterías marca tudor (tienen unos 10 años) conectadas a dos placas solares. Hasta el año pasado han funcionado bastante bien (solo funcionan unas 5 horas los fines de semana y solo 4 puntos de luz). Ahora tengo luz unos 20 minutos y se...
1 respuesta
¿Leds en cocina con detectro de presencia?
Soy nuevo en esto asik lo primero gracias a todos por ayudarme. Solo seria una preguntita creo que fácil. ¿Puedo conectar un detector de movimiento normal o especifico para un circuito de leds con para decoración de una encimera de la cocina? ¿Ah y...
1 respuesta
Generación
Tengo un problemita con un motor generador el problema es que a nivel mecánico funciona normal pero en la generación solo obtengo 90v de ac que es el voltaje que llega a mi regulador por lo tanto este no funciona bien ya que no me permite regular y...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Electrónica