Perdí presión de mi bomba suntec de quemador weishaupt
Preguntas y respuestas relacionadas
Cambio de lugar deposito gasoil - caldera
Este fin de semana cambie el deposito de gasoil por comodidad para cargar gasoil y le puse debajo de la caldera, pero resulta que el gasoil no sube al quemador. Al quitar el kit de aspiración y conectarlo, observo que las tuberías se quedan sueltas,...
1 respuesta
Polti forever 700 no deja de echar vapor
Ya he conseguido desmontar la electroválvula y aunque la he limpiado superficialmente sigue sin cortar la salida de vapor. Mis dudas son: ¿Se puede comprobar que funciona correctamente una vez desmontada de alguna manera? ¿Se debe engrasar? Si el...
2 respuestas
Caldera con llama amarilla
Tengo una caldera Roca rs20/20 atmosférica. Desde hace unos meses veo que cuando se enciende a tope las llamas son algo amarillas. He visto que en una respuesta dices que no se puede regular el flujo de gas en esa caldera (va con electroválvulas),...
1 respuesta
Hola, quisiera saber si es posible que el peugeot 307 sw no lleve bomba de baja presión. Gracias
Me sale código de error p1198
1 respuesta
Quemado KADET TRONIC 3R : hollin en tubo llama
Se me esta acumulando hollín al final del tubo llama al lado de la boquilla, y se me ha disparado el consumo de gasóleo. El cabezal ha sido regulado pero sigue produciéndose. A que se debe, cuales son los arreglos posibles
1 respuesta
Quemador de caldera de gasoil
Lo primero que tienes que revisar son los filtros del gas oil, incluido el que lleva la bomba del quemador, no es labor sencilla si no se tiene algo de idea del tema, si todo esto estuviese bien miraríamos la boquilla por donde pulveriza el gas oil....
1 respuesta
Regulador de nivel de agua astralpool
Regulador de nivel de agua astralpool Hola. Me estoy haciendo una piscina y un aljibe, ambos de proyectado, en el hueco de una vieja piscina. Así que pisciana y aljibe están contiguos y al mismo nivel. El constructor me quiere poner un regulador de...
1 respuesta
Codigo de error P008800 AMAROK TDI 2015 presion de combustible en el distribuidor/presion del sistema demasiado alta
Tengo una vw amarok tdi 2015, empezó a hacer un zumbido y luego no ando más. El escáner me dio avería en el modulo del tanque por que no venia gasoil-, cambie el modulo, osea la bombita y el flotante y arranco .pero lo pongo en la ruta y en una...
1 respuesta
Me gustaría saber si alguien puede explicarme como funciona la llave que hay en el deposito de gasoil...A la que llegan 2 tubos
Llegan 2 tubos, aspiración y retorno... Y tengo una fuga, no tengo muy claro si esta en la buena posición .
1 respuesta
He comprado una ósmosis bbagua
Hemos comprado una ósmosis bbagua y una bomba bbagua porque sólo tenemos 1.5 bares de presión. Hemos hecho toda la instalación tal y como vienen en las instrucciones paso a paso y con mucho cuidado. Nos pasa lo siguiente: La Bomba no para se queda...
3 respuestas